大金风冷螺杆热泵机组运行中,设定7度,出水温度7.4度回水8.7度,温差小,吸排压力0.5, 1.5 排气温度65 但是停机后平衡压力有0.7 过几天慢慢恢复到1.0 请问这是怎么回事?还有就是机组刚启动时几秒声音特别刺耳,然后声音恢复平稳。这个正常吗?
大金风冷螺杆热泵机组运行中,设定7度,出水温度7.4度回水8.7度,温差小,吸排压力0.5, 1.5 排气温度65 但是停机后平衡压力有0.7 过几天慢慢恢复到1.0 请问这是怎么回事?还有就是机组刚启动时几秒声音特别刺耳,然后声音恢复平稳。这个正常吗?
2楼
压力和温度的单位都没有。
过几天后温度与原来不同,所以压力也不同了,压力是随温度而变化的;停机时间长了,平衡压力也高了。
启动时压缩机的负荷大,或者回气管(吸气管)及吸气腔里存有液体,所以启动运转时响声大。
回复
3楼
压力mpa 温度是摄氏度 回气管里有液体这是什么原因造成的?
回复
4楼
老师,这种情况属于缺制冷剂吗?还有一台机组也是大金的单冷型,平衡压力一直只有0.7Mpa 这种情况属于缺制冷剂吗?
回复
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-18 15:40 编辑 lian_jian_2010 发表于 2016-9-18 14:13 压力mpa 温度是摄氏度 回气管里有液体这是什么原因造成的?平衡压力怎么能看出是否缺制冷剂呢?用的什么制冷剂?回气管里有液体,是指停机后蒸发器里的气体在回气管里凝结起来的制冷剂液体;也有可能是蒸发器因膨胀阀的开度过大或加液过多直接进入回气管的制冷剂液体;或者工艺流程上的弊病,整个系统压缩机处最低位置所致。
回复
6楼
r407c 老师,那应该从哪些方面判断是否缺失制冷剂?
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-18 18:27 编辑 lian_jian_2010 发表于 2016-9-18 16:20 r407c 老师,那应该从哪些方面判断是否缺失制冷剂?R407C,因为没有该制冷剂的《温度压力对照表》,就以R407A制冷剂《温度压力对照表》为例吧。出水温度7.4度,此时的蒸发温度约为2~3度左右,对应R407A制冷剂的压力约为0.588MPa绝压=0.488MPa左右表压,扣除回气管路一定的压力损失,压缩机的低压压力约为0.4MPa稍多一点。而你此时(出水温度7.4度)的低压已经有0.5MPa了,但不知R407C制冷剂的《温度压力》与R407A差距多大?判断是否缺少制冷剂的几点标准和原则:1、如果供液管设有视液镜,运转中以视液镜刚消除气泡为准;2、膨胀阀的调节杆应放至在中间位置上,以后也不得随便调动,系统的低压压力应以当时制冷温度下蒸发温度的对应压力相接近;3、制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现。
回复
8楼
多谢老师!!
回复
9楼
多谢分享,学习学习
回复