三相电流不平衡问题
skienct
skienct Lv.2
2010年09月06日 19:27:48
只看楼主

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?


补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?


补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.

2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96



[ 本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:04 编辑 ]
免费打赏
woshidw2009
2010年09月16日 16:10:25
52楼
三相不平衡确实很麻烦
回复
ydyang00
2010年09月16日 16:11:38
53楼
为什么B相的负荷比其它相都要高?
回复
czywqa
2010年09月16日 16:43:36
54楼
可以分段测量负荷电流是否平衡。即分各个柜的负荷电流是否平衡,再细一些各路负荷的电流是否平衡。将这些测量结果列表就可以看出来了。
回复
renran007
2010年09月16日 19:30:18
55楼
大家继续讨论 顶一下 帖子不要沉 学习中
回复
fli823
2010年09月17日 08:55:00
56楼
母排滋滋声,可以先紧固一下,或者在检修时做一下耐压试验稳妥些~~:)
回复
mxwldd
2010年09月17日 09:18:51
57楼
应该把图纸发上来,详尽点
回复
lfxue
2010年09月17日 14:04:36
58楼
测一下负载端的相电压和线电压。如果无电压变化又无压降,那就是负载不平恒。
回复
tangaizhi123
2010年09月17日 14:46:57
59楼
正常情况下,变压器中间B相电流要稍大于A和C相,原因很简单:因为一般国产的变压器铁芯都是三相三柱式,铁芯的磁路是不对称的,B相磁路相对于其他二相磁路要短一些,磁阻要小些;因而B相阻抗也小,故外观表现,变压器正常运行时B相电流比其他二相要大
回复
xzz1975
2010年09月18日 19:39:38
60楼
看一看表的精度
回复
yuanjp
2010年09月19日 08:02:09
61楼
等待高手解答。谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开