空调水系统平衡阀的设置问题
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2016年12月01日 20:16:06
来自于中央空调
只看楼主

一般如果根据计算,空调水系统很难达到平衡,如果在每个末端都加平衡阀,造价太高,请问大家一般是怎么处理?有人说用末端设备的电动调节阀进行初调节的阻力平衡,只在干管上设平衡阀,这样行吗?

一般如果根据计算,空调水系统很难达到平衡,如果在每个末端都加平衡阀,造价太高,请问大家一般是怎么处理?有人说用末端设备的电动调节阀进行初调节的阻力平衡,只在干管上设平衡阀,这样行吗?
免费打赏
漠之寻123
2016年12月02日 10:33:39
2楼
不是两种方法吗,一个是在末端加三通阀,另一个是加两通阀,然后在干管上加压差旁通阀!
回复
小虎爸
2016年12月03日 13:25:50
3楼
漠之寻123 发表于 2016-12-2 10:33 不是两种方法吗,一个是在末端加三通阀,另一个是加两通阀,然后在干管上加压差旁通阀!不是吧,我问的是并联管道的阻力平衡,即末端设备的流量如何达到设计流量的问题,三通阀还是二通阀的,好像春不了什么忙。在干管上加压差旁通阀,虽能达到各并联干管之间不会互扰,但不能保证每一干管所属的并联环路内部之设备的流量分配。
回复
xxll6121383
2017年01月18日 16:28:31
4楼
小虎爸 发表于 2016-12-3 13:25 不是吧,我问的是并联管道的阻力平衡,即末端设备的流量如何达到设计流量的问题,三通阀还是二通阀的, …把风机盘管和柜机分开环路,在风机盘管那个大环路上加动态压差平衡阀组
回复
小虎爸
2017年01月18日 20:09:53
5楼
xxll6121383 发表于 2017-1-18 16:28 把风机盘管和柜机分开环路,在风机盘管那个大环路上加动态压差平衡阀组但是不同的风机盘管阻力损失差别也挺大的,不进行流量调节就达不到设计流量
回复
co1488764996591
2017年03月21日 13:29:12
7楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开