现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?
补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?
补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.
2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96