三相电流不平衡问题
skienct
skienct Lv.2
2010年09月06日 19:27:48
只看楼主

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?


补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?


补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.

2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96



[ 本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:04 编辑 ]
免费打赏
一天涯浪子一
2010年09月14日 09:53:06
32楼
切除电容补偿,检查三相电路是否平衡?
回复
goodjzw
2010年09月14日 16:38:42
33楼
.看看后面的无功补偿,是分相补,还是全相补;
2.是不是控制部分或者一些照明都接在A、C相;
3.两只互感器精度如何,方向有没有放错;
回复
ccppm
2010年09月14日 16:55:12
34楼
用卡表一量,哪个大哪个小,把电流大的那相挂些到电流小的那相不就OK了
回复
tianshaoyi
2010年09月14日 17:40:47
35楼
看看空载的情况,电流表指针是否都指零,然后逐个开机,看何时出现不平衡情况,再具体分析。总之,找毛病象大夫看病一样,只要多动脑筋,最终能找到原因。
回复
zm2758
2010年09月14日 17:45:51
36楼
低压补偿三相电流是否平衡,如可排除电机,就只能是低压补偿和变压器本身了,前者应是重点.
回复
skienct
2010年09月14日 20:58:40
37楼
电流测量应该是准确的,ME开关显示中间相偏大,而且负载大部分电机也是中间相电流偏大。
补偿是全相补偿的。
回复
skienct
2010年09月14日 21:02:49
38楼
有道理,分析思路很好,有机会测测。
回复
skienct
2010年09月14日 21:07:05
39楼
支持,思路很好。
回复
xqbhdsh
2010年09月14日 21:32:09
40楼
交接试验都做过吗?
回复
dq851028
2010年09月14日 22:04:58
41楼
好复杂 学习中
回复