三相电流不平衡问题
skienct
skienct Lv.2
2010年09月06日 19:27:48
只看楼主

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?


补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?


补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.

2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96



[ 本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:04 编辑 ]
免费打赏
pyw415
2010年09月12日 18:35:13
22楼
也想看看。有什么结论
回复
pyw415
2010年09月12日 18:45:09
23楼
永远学习。学无止境
回复
brucezhang18
2010年09月12日 21:50:00
24楼
期待高手出现
回复
xinyudamo
2010年09月12日 23:05:47
25楼
相间电流相差连百分之十都不到,应该可以了,没有必要那么精确!一般线路要求不大于百分之十五就行
回复
mhb2322
2010年09月13日 12:55:55
26楼
差别不太大,可以考虑一下补偿方面的
回复
夏季森林
2010年09月13日 13:19:46
27楼
三相之差不是很大,应该没什么问题吧。一般很难达到完美的三相平衡的。
回复
zhou1019
2010年09月13日 14:01:08
28楼
负载调整不太现实,工作量会很大
回复
caijuns14
2010年09月13日 16:45:57
29楼
:) 呼唤高手,期待解答
回复
豆芽芽
2010年09月13日 18:52:24
30楼
不平衡度又不是很大,本来三相之间就不能的到绝对平衡,就这样用也没有任何问题啊
回复
match8
2010年09月14日 09:39:35
31楼
电角度及无功补偿设备的影响要考虑下:handshake
回复

相关推荐

APP内打开