三相电流不平衡问题
skienct
skienct Lv.2
2010年09月06日 19:27:48
只看楼主

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?


补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?


补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.

2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96



[ 本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:04 编辑 ]
免费打赏
wangduoadam
2010年09月10日 10:39:00
12楼
期待结果!!!
回复
fj072
2010年09月10日 11:28:25
13楼
变压器一次侧电压平衡,电流只能测两相(只有两个互感器),中间一相是计算出来的。
现在想测量电角度是否正确,还有就是因为低压侧有无功补偿设备,看是否是这些设备的影响。
同意楼上的说法
回复
yangping_nj
2010年09月10日 17:11:36
14楼
查每个负载是否平衡。再看总的电流
回复
skienct
2010年09月10日 17:37:10
15楼
基本该变压器下电机普遍中间相电流大,电机一侧问题不太可能。
回复
ytg999
2010年09月10日 21:40:59
16楼
期待能继续讨论下去,越详细越好,学习中。
回复
y502x
2010年09月11日 16:58:55
17楼
1把负载负载调整平衡,2。检查电流测量回路特性是否一致,3。低压侧至母排接触电阻是否平衡?4。由于母线排列的问题,直流电阻一样,可能交流阻抗不完全相同。至于母排响是电磁振动噪音,只要不是十分严重就不必过多介意。太响则紧一下母排。
回复
liangzhonglee
2010年09月12日 09:55:54
18楼
学习中。。。。。。
回复
wei65432
2010年09月12日 11:45:15
19楼
1.看你带负载平衡不
2·看测量回路有没问题
回复
z1g2d3
2010年09月12日 16:45:11
20楼
也许变压器有问题
回复
sunyoude-163
2010年09月12日 17:59:30
21楼
你的电机台数很多,你可以通过先投大功率电机测试变压器低压侧电流看是否平衡。
回复

相关推荐

APP内打开