三相电流不平衡问题
skienct
skienct Lv.2
2010年09月06日 19:27:48
只看楼主

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?

现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?


补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?


补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.

2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96



[ 本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:04 编辑 ]
hasee1981
2010年09月09日 09:30:37
2楼
及时调整负载:lol
回复
华天新能
2010年09月09日 10:43:38
3楼
变压器或者是上级供电有问题吧?测一下变压器一次侧的电流电压阿.
回复
skienct
2010年09月09日 12:36:53
4楼
负载调整不太现实,工作量会很大。
回复
skienct
2010年09月09日 12:39:25
5楼
变压器一次侧电压平衡,电流只能测两相(只有两个互感器),中间一相是计算出来的。
现在想测量电角度是否正确,还有就是因为低压侧有无功补偿设备,看是否是这些设备的影响。
回复
shwj89
2010年09月09日 17:59:48
6楼
关注中,期待结果
回复
hu77441752
2010年09月09日 18:31:48
7楼
都是电机有电容柜无功补偿可能会好一些。
回复
hc_lst
2010年09月09日 22:49:52
8楼
PT、CT的接法请讲一下,另外电压测量方法也讲一下
回复
guanbin919
2010年09月10日 09:13:08
9楼
您的这个问题,实际上是在解释三相电机中相电流偏大的原因?
回复
zhrjbetter
2010年09月10日 09:31:29
10楼
1.看看后面的无功补偿,是分相补,还是全相补;
2.是不是控制部分或者一些照明都接在A、C相;
3.两只互感器精度如何,方向有没有放错;
4.电机是不是杂牌厂家或纯手工制作...;P ;
5.还没想出来:lol 。。。

[ 本帖最后由 zhrjbetter 于 2010-9-10 09:35 编辑 ]
回复
wlj_2008
2010年09月10日 10:21:32
11楼
偏差不大,是否电流回路接线有点问题,如端子未紧、压到芯线外层、电流端子中间连片松动等。
回复

相关推荐

APP内打开