排烟补风防火阀温度 有说法了
lcjshzg
lcjshzg Lv.3
2010年09月03日 10:47:28
来自于通风排烟
只看楼主

70度 http://www.chinabuilding.com.cn/article-596.html

70度 http://www.chinabuilding.com.cn/article-596.html
免费打赏
mybinks
2010年09月06日 19:50:42
2楼
呵呵,我买的书已经改过来了,不过建规征求意见稿上还是280摄氏度,到底哪个,让专家去研究吧
回复
cnbbzz
2010年09月06日 22:49:06
3楼
偶是70°的坚定不移的支持者。
回复
snail_yin
2010年09月07日 08:26:13
4楼
我也是一直采用70度哦
回复
linxiren_1999
2010年09月07日 13:54:35
5楼
当然应该市70,若是280才熔断,试想70度的烟气若进入补风区域,排烟风机不是白白的排烟,对排烟区域有何好处.
回复
szhp54
2012年10月22日 17:14:12
6楼
本来是对的,又改成了错的,这些鸟专家始终没有搞清楚为什么要加防火阀,都是想当然的理解问题。悲哀ING。
回复
瑞瑞
2012年10月23日 08:33:01
7楼
对于排烟补风及加压防火阀动作温度的说法,我一直也是按70度来考虑的,也是按这个温度来审图的。也了解一些专家一直按280度来考虑,其原因就是火灾温度达到70度了,补风停止了,那排烟怎么排?
其实我的真实想法是:70度也好,280度也好,究竟起什么作用?不如将补风管做好耐火保护,补风的引入口采用好安全措施,保证补风系统不受火灾的威胁,这样更有意义。至于防火阀可以不设,补风机与排烟风机连锁动作,统统将所有风管穿越防火墙处设防火阀来解决防火的问题,也有点武断。
回复
fine_2009
2012年10月23日 09:13:27
8楼
其实现行建规一直是明确70℃的,只是一些人总认为70℃是不是保险。
建规条文:
10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定:
1 除本规范另有规定者外,动作温度应为70℃;
那么,另有规定是指哪些呢?一是排烟系统,一是厨房。因此,在没有新规范之前,本来就应执行70℃。