请问:该不该设应急照明和火灾报警?
linlinsnake
2010年09月01日 15:35:28
只看楼主

建筑概况:一栋11层住宅,1,2层是商业,共3个单元,一个单元一部电梯,一梯2户,无地下室,每层建筑面积650平米请问:要不要火灾报警和应急照明?这个小区还有栋6层的建筑,一层是小商铺,2层以上是住宅,他们当地的设计院已经做了,没设火灾报警,楼梯间的照明也就是普通照明,那么这个小高层呢?要不要设火灾报警和应急照明?水专业说设喷淋和消火栓,那我们也该设火灾报警吧?楼梯间的照明一定要2路独立电源吗?

建筑概况:
一栋11层住宅,1,2层是商业,共3个单元,一个单元一部电梯,一梯2户,无地下室,每层建筑面积650平米
请问:要不要火灾报警和应急照明?
这个小区还有栋6层的建筑,一层是小商铺,2层以上是住宅,他们当地的设计院已经做了,没设火灾报警,楼梯间的照明也就是普通照明,那么这个小高层呢?要不要设火灾报警和应急照明?水专业说设喷淋和消火栓,那我们也该设火灾报警吧?楼梯间的照明一定要2路独立电源吗?
免费打赏
huangchmin
2010年09月01日 16:09:43
2楼
商业部分肯定要的 住宅期待能人解答
回复
iamcmh
2010年09月02日 08:21:11
3楼
超过10层的住宅已经算二类高层建筑了,要设火灾自动报警和应急照明,按二级负荷供电。
回复
rmrmrm
2010年09月02日 10:00:48
4楼
如果在江苏,一二层商业如可归入商业网点,则做法同一般住宅
回复

相关推荐

APP内打开