110kV的用户接入工程事故分析
g62877212
g62877212 Lv.2
2010年09月01日 01:13:51
来自于继电保护
只看楼主

最近在本单位发生一起事故,为一个110kV的用户接入工程,现场施工人员在接CT二次回路时,错误地将CT二次绕组的三个抽头短接,导致线路故障时本线保护拒动,最终越级到主变,造成110kV母线失电,酿成事故。主要情况为:该线路CT二次绕组由三个抽头(K1、K2、K2),其中K1K2的变比为400/5,K1K3的变比800/5。定值要求为800/5。正确接线为从K1K3引出二次线即可。结果现场施工人员接完线后,发现K2上空着,以为会造成CT二次开路,就用短接线将K2也短接到K1上。

我今天也看见这样的互感器 2次触头是 S1 S2 S3 。 S1是公共端 这样的话一次反接能行嘛 这样方便很多 后来打电话给厂家说不能反 说的不是很清楚能解释下为什么不能
免费打赏
niswewei
2011年04月30日 13:41:02
12楼
呃,这样个
回复
guaguaguai
2011年05月01日 22:37:25
13楼
进来学习学习啊