110kV的用户接入工程事故分析
g62877212
g62877212 Lv.2
2010年09月01日 01:13:51
来自于继电保护
只看楼主

最近在本单位发生一起事故,为一个110kV的用户接入工程,现场施工人员在接CT二次回路时,错误地将CT二次绕组的三个抽头短接,导致线路故障时本线保护拒动,最终越级到主变,造成110kV母线失电,酿成事故。主要情况为:该线路CT二次绕组由三个抽头(K1、K2、K2),其中K1K2的变比为400/5,K1K3的变比800/5。定值要求为800/5。正确接线为从K1K3引出二次线即可。结果现场施工人员接完线后,发现K2上空着,以为会造成CT二次开路,就用短接线将K2也短接到K1上。

我今天也看见这样的互感器 2次触头是 S1 S2 S3 。 S1是公共端 这样的话一次反接能行嘛 这样方便很多 后来打电话给厂家说不能反 说的不是很清楚能解释下为什么不能
hayyptwok
2010年09月01日 10:49:30
2楼
这三个(s1、s2、s3)是同一个绕组的三个部分引出的,你可以想象成把一个绕组分成了三段,只要任意两个构成回路就不会开路。
回复
g62877212
2010年09月01日 12:07:51
3楼
大哥我问的是PI P2能不能反装
回复
lingxuct
2010年09月02日 10:35:07
4楼
用于差动保护的肯定不能反(另一侧同样反倒也可以,一侧正另一侧反肯定不行)。

三只都反用于后备保护倒没问题,但综保有逻辑分析处理程序时,反了就不对了,综保会认为是逆功率状态出现。
回复
xgl_x818
2010年09月16日 21:30:02
5楼
同意楼上的说法!
回复
chaoren159
2010年11月09日 23:12:42
6楼
ddddddddddddddddd
回复
hclaodg
2010年11月12日 20:49:06
7楼
室外杆上的真空开关都是这种互感器,一般分为200,400,600,三个绕组只要接上一个就可以了,但有点迷惑人
回复
zyz8438
2010年11月12日 23:07:40
8楼
个人认为这种多抽头电流互感器的一次P1和P2也是可以对调的,因为一旦变比确定后,如果极性反了,同样也可以通过对调二次线来纠正极性。只是在日后更换变比时,必须记住S1是公共点就可以了!

高压特别是超高压系统中这种多抽头的电流互感器比较常见,其原理图如下:
1.jpg

因为CT的二次电流与线圈匝数成反比,所以,S1是公共点,S2是最小变比抽头,依次向上。对应楼主的变比,S1-S2为400/1,那么S1-S4为800/1。楼主的CT刚好是等分抽头的,而实际上,有很多CT并不是等分的,如图中还有S1-S3为600/1的抽头。正因为这样,我们可以看出,如果一次侧P1跟P2对调后,有人可能会误认为S2应该是公共点了,这可能也就是厂家说不能反装的原因吧。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 23:10 编辑 ]
回复
jwssxyl888
2010年11月13日 14:32:25
9楼
路过,学习了:)
回复
shoujika503
2011年04月28日 13:25:45
10楼
不错,学习一下。
回复
paopaoxing
2011年04月29日 15:50:26
11楼
和各位老师学习了
回复