PHC管桩加工长度必须在图集推荐范围内吗?
hyf-1573
hyf-1573 Lv.2
2005年12月15日 21:41:35
只看楼主

PHC400管桩(A和AB型)的图集推荐长度均为7~13m,但预制厂可以制作的长度为14m,且经过了几个工程的实践,从理论计算的角度和工程实践的角度来讲都是没有问题的.我这里承接的一个工程,设计桩长28m,按图集推荐长度,桩要设计成三节,但按预制厂加工能力,可以做成两节.因此请教一下有过经历的朋友,图集推荐的长度是严格不能突破的吗?

PHC400管桩(A和AB型)的图集推荐长度均为7~13m,但预制厂可以制作的长度为14m,且经过了几个工程的实践,从理论计算的角度和工程实践的角度来讲都是没有问题的.我这里承接的一个工程,设计桩长28m,按图集推荐长度,桩要设计成三节,但按预制厂加工能力,可以做成两节.因此请教一下有过经历的朋友,图集推荐的长度是严格不能突破的吗?
免费打赏
hyf-1573
2005年12月15日 21:45:11
2楼
补充一下,设计桩型是AB型.
回复
standly0503
2006年03月27日 11:30:14
3楼
这主要看管桩生产厂家的规格,一般来说10~12米的管桩用得较多,13、14米比较少,需要定制,而且运输和现场立桩也不方便,这根受力没有关系,如果可能的话最好一根桩就用一节,中间没有接头,不是受力更好吗?呵呵!
你这种情况可以用14+14或者10+10+8,前者少一个接头,受力更好,不过要向厂家定制就是了。
回复
hyf-1573
2006年03月31日 14:00:13
4楼
非常感谢3楼朋友的回复。实际上,后来设计认可了14+14的方案,施工中进度加快很多,成本也节约了。
回复
yejianxing
2006年03月31日 14:41:27
5楼
工程在那里?能够说吗?因为我这里一个工程桩的长度也是28m,PHC400管桩A型地点在上海
回复
hyf-1573
2006年04月03日 08:59:15
6楼
工程在上海,A型桩做到13m就有产生裂缝的可能,14m更不行了.
回复
yejianxing
2006年04月03日 16:09:04
7楼
谢谢!知道了。
回复
yejianxing
2006年04月03日 16:17:31
8楼
根据楼主的意思是不是,如果桩型是AB型的,那么14m就可以吗?谢谢!请指教。
回复
liulin1982-1
2006年04月05日 13:21:49
9楼
管桩做多少米不是问题,关健是做长了,起吊时中间部分就会下沉,即弯矩最大处,这样不利于管桩本身,容易产生裂缝,如是是10M的,PHC A400 95 10,设计是10根7.0,,那么你如果做到14M,那么就要相应增加配筋量,以提高抗弯性能.
回复
yejianxing
2006年04月05日 14:21:12
10楼
楼上的兄弟:95 是不是壁厚95MM,如果能够保证管桩强度,桩长14M应该没有问题是吗?
回复
zypxlp
2009年10月28日 14:32:38
11楼
十四米可以选择用加强筋或者加一根钢筋来做,