环网柜可不可以少下一个啊
party68
party68 Lv.3
2005年12月15日 18:33:46
只看楼主

帮帮忙,我们小区电气设计中,设计院一台变压器有3个开关,即10KV开关柜一个开关,变压器进线地方有个进线开关,再有个负荷开关到变压器,我认为太多,因为在电厂一般为一个开关即可,他说设计规范就是这样,请哪位大虾指点(留个QQ).本人QQ312366498

帮帮忙,我们小区电气设计中,设计院一台变压器有3个开关,即10KV开关柜一个开关,变压器进线地方有个进线开关,再有个负荷开关到变压器,我认为太多,因为在电厂一般为一个开关即可,他说设计规范就是这样,请哪位大虾指点(留个QQ).本人QQ312366498
免费打赏
cnviolet
2005年12月20日 08:18:54
22楼
对于直接进线到终端,没有其他的支路出线时,若想节省1台开关,可以采用下面2种办法之一:
1、仍然为2台柜,但进线柜用空柜。
2、1台柜,但带熔断器的负荷开关为倒装。
我们都是这么做的,供电局一般也是认可的。
回复
bqg
2005年12月20日 08:31:27
23楼
开始我也认为设计没问题,照做就行了.楼主在19楼的发言才说清楚.
赞同大鼻山的:
1)“10kV配电室馈线处有一负荷开关柜?”此处应该换成带保护的开关;
2)如果仅有2面柜,则用户配电室的进线负荷开关显然可以取消。



回复
fptcjx
2006年06月25日 16:23:49
24楼
我同意18楼的意见,如果中间没有PT柜及计量柜的话,可以取消进线开关.为了安装方面一般把它换成电缆提升柜.就是里面不装负荷开关,只装一套避雷器和带电显示器即可.
回复