帮帮忙,我们小区电气设计中,设计院一台变压器有3个开关,即10KV开关柜一个开关,变压器进线地方有个进线开关,再有个负荷开关到变压器,我认为太多,因为在电厂一般为一个开关即可,他说设计规范就是这样,请哪位大虾指点(留个QQ).本人QQ312366498

帮帮忙,我们小区电气设计中,设计院一台变压器有3个开关,即10KV开关柜一个开关,变压器进线地方有个进线开关,再有个负荷开关到变压器,我认为太多,因为在电厂一般为一个开关即可,他说设计规范就是这样,请哪位大虾指点(留个QQ).本人QQ312366498
czdq1978
2005年12月15日 18:39:12
2楼
我们一般都做一个负荷开关从高压进线到变压器的连接,有时就是增加一两个空柜,或者是PT柜
回复
party68
2005年12月15日 22:04:24
3楼
请问设计规范是怎么规定的
回复
zcool
2005年12月16日 09:05:51
4楼
设计院怎么设计你就怎么做,你想改就要承担更改责任。
再说了,你少做一台就少挣一台钱,不为自己想也要位公司想。
别逞能兄弟!偶可是过来人。
回复
jackguan
2005年12月16日 09:22:02
5楼
电厂也是发变组接线时仅高压有一个开关,对于厂用变压器,高压、低压都是有开关的。象你说的这种情况,三个开关是合理的,进线经过环网柜实际相当于刀闸开关,高压侧的开关有断弧能力、可以配置保护,低压开关也是必须的,功能与高压开关相同。设计院的图纸都是按规范来的,一般没有问题的。
回复
party68cn
2005年12月16日 09:25:20
6楼
你误会了,加上低压侧开关,那就共有4台开关了。现在环网柜共有2面柜,即进线开关和负荷开关柜
回复
大鼻山
2005年12月16日 12:32:10
7楼

设计院也不会这么牛吧
回复
hkgd8848
2005年12月16日 14:31:38
8楼
供电方式没有说明。中间的一级是否只有一台变压器,如果是,可以考虑省略,如果是多台,就不能少,根据具体情况确定。主要是考虑停此变压器的进线电缆部分时不扩大停电范围。
回复
2832566
2005年12月16日 14:56:13
9楼


肯定啦,电力设计院怎么设计你就怎么做!否则,给你个验收不过看你咋办?

没办法!他们是大爷!

回复
party68
2005年12月16日 22:48:17
10楼
中间的一级是只有一台变压器,我们考虑省略因为在电厂一般为一个开关即可,但建筑设计院说规范要求,不知哪位有民用建筑电气设计规范?请留个QQ吧。
回复
han2003
2005年12月16日 23:27:56
11楼
环网柜目前最常见的做法就是环进柜一个开关,环出柜一个开关,出线柜至变压器的一个负荷开关加熔断器。没什么可争议的,这种一次接线也是供电部门认可的。没感觉有什么问题。另外需要注意工厂和民用的差别。