应急照明的蓄电池可作为一级负荷的第二电源吗?规范上讲一类高层的应急照明应按一级负荷供电,那么自带蓄电池的节能筒灯算不算一级负荷的要求?蓄电池是可以作为一级负荷中特别重要负荷的“应急电源”,但是我不知道可不可以作为“第二电源”?就是现在遇到一个一类高层,业主要求每层以后分隔成几个公司租出去,每个公司都要做应急照明,而且是要独立计量。这样就不能接入大楼的公共照明双电源箱了。不知道有规范对这个有明确说明吗?
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为
一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由
双电源中的应急电源提供
专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为
二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由
单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
我理解为:
一级负荷下,即使用带蓄电池的应急灯,也要由双电源供电。当然只是“宜”。
二级负荷下,蓄电池可算一个电源。
回复
3楼
如果仅仅作为应急照明用,则一级负荷采用带蓄电池灯具,配电箱宜连接应急电源(可以不接市电),树干式供电;如果为二级负荷,则只需连接市电(即单电源)即可。如果是两用灯具(平常加应急),则全部双电源(不管有无蓄电池)。个人这样理解。
回复
4楼
问题是一级负荷不只是照明啊。
回复
5楼
我师傅说是带电池的应急吸顶灯可以做为二级负荷的,双头灯不行
回复
6楼
什么双头灯不行啊
回复
7楼
学习一下。
回复
8楼
iamcmh 发表于 2010-8-26 10:07 民规13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜 …回答正解!dfafaffafd
回复