我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s风阀已经全开了请问有什么办法能增加送风风速吗?
我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s
工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s
风阀已经全开了
请问有什么办法能增加送风风速吗?
12楼
先量一下电机电流,看看风机本身有没有问题,另外问一下厂家能调皮带吗?
回复
13楼
你管道多长啊,应该说主要的压力损失都在局部阻力损失上
你的高效压损你考虑的是多少?
回复
14楼
你这样的情况没有其他的办法了,只有换风机,换一个压头大一点的就ok了
三级过滤,看你要求的出风口的速度应该级别比较高,一般在洁净厂房的设计中
压头最好是大一点,风管长弯头都阻力就大,对了
你在算阻力的时候要算最不利管道---也就是要加上回风管的阻力,不知道你算进去了没有。你在试试了,不行就换压头,一般全压要在1000Pa左右,能大不能小,还应该考虑到余量,不然等过滤器用就了根本就出不了风,最好是三级过滤器都按终阻力来计算。
拙见
回复
15楼
压头不够,现实阻力值往往比计算值大很多。
回复
17楼
确认没有漏风吗?
回复
18楼
根据你提供的数据分析:
应该是管路阻力太大,而风机余压只有620pa,不能完全克服管路阻力,导致风量变小,风速变小。
根据情况可以试试如下措施:
1.能否更换皮带轮,不过要注意风机电流值;
2.如果更换皮带轮不行,能否更换电机;
3.在管路系统再加一个二次风机进行风机串连。
以上方法可以一试,如有问题再发表。
回复
19楼
谢谢大家!正在准备改皮带轮,一有结果就来通报一声。
回复
20楼
应该够了啊
可能是管路上有问题了
能不能把管路改改,把主风管的风速降到5.5以下
回复
21楼
量一下电动机的电流,看是否还有余量,有的话换皮带轮;另外换之前查一下什么原因造成风机余压不够!
回复