风机压头不够出风口风速小怎么办?
ktchenggang
2005年12月09日 23:01:22
只看楼主

我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s风阀已经全开了请问有什么办法能增加送风风速吗?

我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s
工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s
风阀已经全开了
请问有什么办法能增加送风风速吗?
免费打赏
boy1234boy
2005年12月27日 20:33:29
22楼
请问雪域冰川老师,您所测的风速是高效的出口平均风速吗?还有这个系统是几级手术室?
回复
ktchenggang
2005年12月28日 17:57:48
23楼
谢谢大家!

刚从外地回来,问题已经解决了,是局部阻力太大.风管在制作时工人没有按设计施工,出现了直角弯且没加导流叶片.还有几处漏风的地方.
已经整改了.

风机皮带轮也已经更换了,电流稍有点超,用风阀调节一下就好了.

再次感谢各位的帮助,谢谢!!!
回复
ktchenggang
2005年12月28日 18:01:17
24楼
是高效层流罩出风口的工作面的平均风速,这个系统是百级手术室.
回复
xys0207
2006年01月13日 10:34:26
25楼
我正在做同样工程,受益匪浅!
回复
xys0207
2006年01月13日 10:53:33
26楼
请问如果余压为1000Pa,情况会如何?其他技术参数同上。
回复
ktchenggang
2006年01月13日 15:10:40
27楼
上面的技术参数是根据本工程计算的,不适用於其他工程,尤其是余压。
1000Pa余压的情况要看你的管道延程阻力和局部阻力损失的具体情况而言。
如果机房到末端的管道不是很长,压损一般没有那么大。
应该说用不了。
回复
ktchenggang
2006年01月13日 15:15:22
28楼
如果机外余压过大,时间长了会烧毁风机电机的。
再就是如果用风阀调节出风口的风量、风速,用那么大的风机也不经济。
回复