我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s风阀已经全开了请问有什么办法能增加送风风速吗?
我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s
工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s
风阀已经全开了
请问有什么办法能增加送风风速吗?
2楼
换个压头大些的风机~~
回复
3楼
1,空气过滤器是否堵塞?
2,风机是否还有能力加大?
3,在还有能力加转速的情况下改变下电机皮带轮(以检测电流为准),如果电流已经到额定值,那只能换电机了.
(有个疑问:按照你的数据,好象风量只有设计值的一半?那时候主管风速就6米/秒了!那额定值在12米/秒?是不是太高了!你检测的是距离风机远还是近的风口?风量是否平衡过?)
回复
4楼
风量是12000m3,主风管风速6m/s,直接进静压箱。
0.25~0.3m/s是手术室风速。
过滤器是新的。
回复
5楼
换风机
回复
6楼
重新计算一下,如果管路不是很长,弯头三通等不多的话,620Pa的机外余压也应该够了。
回复
7楼
以上是设计参数?
现在好象只有设计风量的一半呀
回复
8楼
以上是设计参数?
现在好象只有设计风量的一半呀
回复
9楼
以上是设计参数?
现在好象只有设计风量的一半呀
回复
10楼
换风机吧
回复
11楼
谢谢大家!
我感觉还是管道阻力太大,管道较长。
换皮带轮的方法不错,我想试试看。
呵呵,以前还没出现过压头不够的现象,我计算时压头已有余量,没想到出现意外了。应该还有漏风的地方,再查查看。
回复