消防队的意见,急需大家解决下!
wewe1983
wewe1983 Lv.2
2010年08月23日 19:05:42
只看楼主

  本人设计一个小区的工程,单体部分均属于18层住宅楼,每栋楼均有负一层半地下室,地下室面积为300平方,里面分成若干个储藏间,建筑防火规范规定超过500平方的地下室要作喷淋系统,而高规7.6.4条规定,易燃的地下室要做喷淋系统,而原先地下室本人均按非可燃物储藏间设计,故没设喷淋系统,现在图纸已出,关于消防部队的意见希望百合大家探讨一下:  消防队提的主要意见是:"地下室为何不做喷淋灭火系统,要在说明中说一下"

  本人设计一个小区的工程,单体部分均属于18层住宅楼,每栋楼均有负一层半地下室,地下室面积为300平方,里面分成若干个储藏间,建筑防火规范规定超过500平方的地下室要作喷淋系统,而高规7.6.4条规定,易燃的地下室要做喷淋系统,而原先地下室本人均按非可燃物储藏间设计,故没设喷淋系统,现在图纸已出,关于消防部队的意见希望百合大家探讨一下:
  消防队提的主要意见是:"地下室为何不做喷淋灭火系统,要在说明中说一下"
  那么对于消防队的这条意见因做如何回复?
  回复方案有以下几点: 
  1.重新在地下室补上喷淋系统,那么这样做很不现实.
  2.将储藏间改为 非可燃物储藏间,但是这个也不是说改就改,万一以后住户藏了可燃的东西.
  3.将地下室改为自行车库.
  本人没有更好的办法,希望同行给我一些意见!非常感谢!
免费打赏
wewe1983
2010年08月23日 19:06:46
2楼
消防队的意见,急需大家解决下!
回复
haek1a
2010年08月24日 17:01:42
3楼
你算不错啦 我碰到过消防局让我按仓库2考虑 我不改 甲方坚持让按消防局意见做 我了个去 结果消防水池硬是弄成700多立方:L
回复
yiyeyundan
2010年08月24日 17:11:24
4楼
定义为丁戊类,或者改成自行车库
回复
shang820421
2010年09月01日 13:31:18
5楼
改成自行车库吧
回复
貌似很忙
2010年09月02日 17:21:41
6楼
改戊类,或自行车库
回复
kkm19880821
2010年09月05日 22:19:38
7楼
你的设计把仓库变更为丁戊类仓库吧,这个工程一般都这么做,住户放时他自己的事情,这个不需要考虑的
回复
babaluosha
2010年09月07日 15:26:00
8楼
兄弟 我们换个角度。

你现在的难处不过是有些麻烦 而且老板那里不太好说话

可是你不设置 就算你有通天的本事 把所有人搞定 不设置 将来出了人命的时候 你就会觉得你今天不补上一个喷淋系统是对自己最大的不负责任。

现在消防方面都很重视地下仓库和商场一类的地方 因为这些地方一出事 基本都是大事。


所以小兄弟 我劝你 现在不管多难 这个喷淋你一定要上。人家消防都说这话了 将来出了事情 恐怕只能你自己抗。


掂量掂量 你就觉得没什么问题了!
回复
babaluosha
2010年09月07日 15:33:35
9楼
还有你地下室有没有自动报警系统和消火栓系统。

有你就用这个说。

没有 你就考虑一下 地下室燃火的时候 你怎么利用你报审的图纸上的系统实现火灾的发现和火灾的扑灭。

如果有办法及时发现和扑灭那你就把这种方法作为回复 如果没有办法 小兄弟 你要考虑修改一下设计方案了。

你做的不仅仅是一桩生意 关系到人命。

人命大如天
回复
weilejianglai001
2010年09月14日 09:44:22
10楼
别乱扯
现在是就事论事,什么死人不死人的。
谁敢保证设置了就不会死人?
回复
lindahe74
2010年09月14日 11:02:40
11楼
2.将储藏间改为 非可燃物储藏间,但是这个也不是说改就改,万一以后住户藏了可燃的东西.
不能因为仅仅住户藏了可燃的东西就必须把该储藏室定义为“可燃物较多的地下室”,关于可燃物较多的地下室如何来把握,一直比较困惑,估计消防部门也不是很明确,各地在标准的把握上也不一样,也正因为这些完全凭个人理解的问题才造就了消防部门的牛x。大家可以看看建规P328第三条,对可燃物较多的地上房间他是这么举例的,“可燃物较多的如书房、资料库、设备库等库房”,如果按照这个标准那么一个住户的储藏室是远远达不到这个标准的,当然这只能是仅供参考,没有什么说服力的,估计要拿这个跟消防部门解释应该是对牛弹琴。
回复