别墅暖通设计方案征集
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2005年12月06日 16:38:13
来自于采暖供热
只看楼主

江苏地区别墅暖通空调设计,业主希望用地板采暖,大家给点意见看看什么样的系统好啊。

江苏地区别墅暖通空调设计,业主希望用地板采暖,大家给点意见看看什么样的系统好啊。
免费打赏
wjhjjj
2005年12月06日 16:44:26
2楼
我的方案是:夏天选择单冷型冷水机组(风冷),风机盘管,这种空调方式在国内比较成熟。冬天选择壁挂式燃气锅炉,地板采暖。因为如果选择热泵机组,冬天无法满足地板采暖水温要求,热泵最高出水温度为45℃,而且一般还要有辅助加热部分。算起来应该没有冷热源分开经济。
大家说书自己的方案和优缺点啊。
回复
ktchenggang
2005年12月07日 00:48:43
3楼
江苏地区的冬季室外气温还不算太低,如果能达到-10℃以上,
可以采用风冷热泵分体式的户式中央空调,夏季可制冷,冬季可制热。
末端采用风机盘管,不用地热。
如果有热力管网接入,就可以直接接入空调系统末端。
回复
wjhjjj
2005年12月07日 10:25:59
4楼
业主希望用地热,又没有好的解决办法呢?
回复
wjhjjj
2005年12月07日 17:24:48
5楼
大家帮忙顶一下啊。
回复
guolei12344
2005年12月09日 16:50:25
6楼
帮你转移下,去地暖地方。
回复
80教育
2005年12月09日 17:54:00
7楼
别墅要求舒适性比较高,最好制冷、供热分开!
供热最好地暖了,舒适性好;夏天最好用一拖多,现在做的比较多!
回复
ktchenggang
2005年12月09日 21:01:33
8楼
江苏地区别墅暖通空调设计,业主希望用地板采暖,大家给点意见看看什么样的系统好啊。

可以采用家用户式水机,
系统分为两路设计,风盘与地热进行冬夏切换.夏用风机盘管,冬天转换为地热系统.
江苏冬天的空调水温应该能达到40℃左右,地热足够了.
回复
gl-05
2006年04月09日 20:21:23
9楼
空调用变频的,这样既节能,使用方便不用管理。冬季采暖用地暖,用壁挂锅炉带。
回复
cc810627
2006年04月10日 13:04:10
10楼
别墅 可以考虑夏天单冷家用中央空调.冬季用地暖!!
毕竟采暖,地暖舒适性好很多
回复
zhongyiren520
2007年10月10日 15:33:01
11楼
别墅 可以考虑用地源热泵中央空调.
夏季用风机盘管,
冬季用地暖,舒适性好。
回复