纵观应急照明设计,总体可分为两类:一类是电源(包括备用电源、集中EPS、区域EPS、发电机)+转换设备或开关+导线+灯具;另一类是蓄电池灯(市面上常见的消防应急灯)。究竟哪种好呢?可能不是几句话能说清楚的。欢迎大家发表高见。
纵观应急照明设计,总体可分为两类:一类是电源(包括备用电源、集中EPS、区域EPS、发电机)+转换设备或开关+导线+灯具;另一类是蓄电池灯(市面上常见的消防应急灯)。
究竟哪种好呢?可能不是几句话能说清楚的。欢迎大家发表高见。
2楼
具体情况具体对待。
回复
3楼
工程不同要求也不同!
回复
4楼
这要看是什么要求。当工作条件要求较高时,应是电源+转换设备或开关+导线+灯具,不过投资费用高(如机房或金融营业场所);要求不是很高,费用也不很宽裕时用蓄电池灯。
回复
5楼
其实规范上讲得很具体了,我们平时还是要多看规范。
应急照明的电源形式,确切的说是四种方式。详见《建筑照明设计标准》7.2.2。
怎么选择,详见7.2.3与7.2.2、7.2.3的条文解释。
回复
6楼
但我看过不少重要场所如车站(包括北京火车站)、银行等都用蓄电池灯。
我倾向于用蓄电池灯,简单省事,火灾时,一个烧坏不影响后面的使用,我觉得用电源+转换设备或开关+导线+灯具方案不是很可靠,火灾时,烧坏一处就可能影响到别处,不知道我的看法对吗?
回复
7楼
蓄电池灯寿命有限,更换也很麻烦,主要是并不经济。小系统可以考虑。
回复
8楼
楼上说得对,不同规模、、不同性质、不同用途的建筑,要求不同。
回复
9楼
不能一概而论,应急照明有三种,备用照明、安全照明、疏散照明,
疏散照明要求启动时间短,持续时间也短,一般30分钟就够了,采用蓄电池灯挺合适
但是安全照明和备用照明要求应急持续时间较长(例如医院手术室需要3-8个小时),蓄电池灯一般达不到要求,所以还是采用柴油发电机或者其他长时间可靠电源
但是由于柴油发电机启动时间一般不能满足某些场所安全和备用照明的短时启动要求,还要采用蓄电池灯具或者EPS辅助,作为柴油发电机启动的过度照明
回复