12个KYN28 用直流屏提供电源 2台受电柜 和变压器出线柜带微机保护 请问直流屏应该选多少安时的啊 ?
12个KYN28 用直流屏提供电源 2台受电柜 和变压器出线柜带微机保护 请问直流屏应该选多少安时的啊 ?
12楼
如果断路器是弹簧操作机构选用48AH足够,如果断路器是永磁机构,单台断路器合闸电流一般28A,考虑压降一般选用100AH.
回复
13楼
如果不考虑事故照明48AH足够,我们做的26高压柜采用65AH的
回复
14楼
50ah左右。现在可以使用分布式直流电源貌似比用直流屏省钱。
回复
15楼
50-65AH,都可选