12个KYN28 用直流屏提供电源 2台受电柜 和变压器出线柜带微机保护 请问直流屏应该选多少安时的啊 ?

12个KYN28 用直流屏提供电源 2台受电柜 和变压器出线柜带微机保护 请问直流屏应该选多少安时的啊 ?
免费打赏
tianwei19820725
2010年08月18日 12:53:12
2楼
根据你的直流负荷计算出来的啊,综保有用直流的也有用交流的,一般情况100-160就肯定能够了
回复
auluolal
2010年08月18日 13:54:50
3楼
具体看你的直流负载的。。但是像你这样的情况,估计50AH就够了哦
回复
gdszkax
2011年01月17日 14:10:53
4楼
我是做专业做中置柜里的操作电源的,有需QQ772322599深圳艾克赛系统设备有限公司
回复
蝈蝈
2011年01月17日 20:24:46
5楼
你这个,50AH足够了
回复
huidayu
2011年02月15日 11:13:23
6楼
现在的断路器都是弹簧储能机构,用电很少,你这个我想用38AH就可以,保险起见增加到50AH如果价格差不多当然更好。
回复
wsz198086
2011年02月15日 15:49:58
7楼
估计50AH就够了哦
回复
hn572200
2011年02月16日 21:09:49
8楼
建议用48AH
回复
szjzdl
2011年02月17日 12:58:02
9楼
40AH应该足够了
回复
junegirl2011
2011年12月05日 14:01:46
10楼
直流屏部件的 机架式电力逆变器 QQ 2287436669
回复
ocjym
2013年02月22日 14:18:41
11楼
看你柜子多少 才能定