电抗器 在电容柜内连接位 置
yhb2313
yhb2313 Lv.6
2005年12月01日 17:20:51
来自于变压器
只看楼主

在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?

在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?
免费打赏
电气meinv
2007年09月13日 11:18:28
22楼
我见过的都是接在接触器的下出线处.
回复
24281056
2007年09月13日 17:45:58
23楼
我单位现在做补偿柜大都不用电抗器了。电抗器的主要作用就是降低投切时涌流对电容的冲击,现在有CJ19电容专用接触器,也可控制涌流对电容的冲击,在回路中就不用加电抗器了。
回复
tengjingning
2007年09月14日 08:24:18
24楼
我们也是用切换电容接触器,可以抑制涌流,不知道电抗器消谐的功能用在电抗器中起作用吗?
回复
xswe
2007年10月10日 10:12:30
25楼
上海波天电器徐青山专业生产电抗器
回复
hits2616.126.com
2007年10月10日 12:39:57
26楼
装在接触器的出线处,现在的电抗器有抑制谐波和抗涌流的,热继电器起过载保护!
回复
欢快的
2007年10月10日 12:52:14
27楼
首先明确电抗器的作用:主要是抑制投切电容器的涌流,再就是谐波。那么为了抑制投切涌流当然放在接触器下面比较好啊。在就是规范上所说“低压并联电容器装置串抗宜装设于电容器组的中性点侧。当装设于电容器组的电源侧时,应校验动稳定电流和热稳定电流”。那么现在的电抗器的工艺一般都能满足动稳定电流和热稳定电流,所以装在电源侧,也就是电容器的进线侧是有更大的好处的。
回复
hualijialj
2009年08月12日 08:44:48
28楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
xhgfsr
2009年08月12日 11:37:43
29楼
偶也不懂,帮你顶一个
回复

相关推荐

APP内打开