在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?
在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?
12楼
按与电容最近的原则。
回复
13楼
装在接触器的出线处,到目前我厂生产了大约近千台了
回复
14楼
我在图纸上是把电抗器放在热继电器与电容之间的
但具体做时,工人把电抗器放在了接触器与热继电器之间了,郁闷哦,就是今天发生的事。
为了省钱,不该行不行啊
回复
15楼
不是潮流,是技术的发展趋势.
回复
16楼
应该接到上口
回复
17楼
接在接触器出线处,不过我干了不少不用电抗器的!
回复
18楼
图籍上都装在接触器上.
回复
19楼
电抗器应放在封星处,
回复
20楼
串联电抗器的主要作用是保护电容器,降低投切时的涌流对电容器的冲击,一般都是直接连到电容器
有些设计时,也会不装电抗器,但是这样最直接的反应就是电容器的使用寿命缩短。
还有就是设计者必须清楚该系统内容抗与电抗的大小,确定产生的谐波次数,
同时,必须要装有熔断器。
一些系统产生谐波时,也可以通过调整电抗器的阻抗,来进行简单的治理,这也是最便宜的方法。
更多信息可以到艾克米机电企业新闻内查看,或登陆艾克米机电论坛
艾克米-acme www.ks-acme.com
回复
21楼
同意!!
回复