在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?
在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?
2楼
不是这一行,给你顶上去。
回复
3楼
<<并联电容器装置设计规范>>4.2.3:低压并联电容器装置串抗宜装设于电容器组的中性点侧。当装设于电容器组的电源侧时,应校验动稳定电流和热稳定电流。
按图上所示的话,应装设于进线侧,只知道这么多了..............
回复
4楼
能说的具体点吗?谢谢
回复
5楼
我见过的都是电抗器装在接触器出线处,也没见过电抗器和热继同时使用的情况,个人看法电抗器应和电容器直接连.
回复
6楼
能说一下为 什么连在接触器出线处?
回复
7楼
此说法不对。电抗器与热继电器的功能是完全不同的,没有谁代替谁的关系(虽然我个人认为两个都不装亦没关系)。电抗器的最好安装位置在熔断器之下,接触器之上(就如上图)。具体原因请自已体会!
回复
8楼
我见过的都是电抗器装在接触器出线处,而且我们问过电抗器厂家,也是装在下面,设计单位也是这样设计的,这样安装布置也好一点
回复
9楼
电抗器放到接触器的下面,反正我看到以前的设备都是这么做的
不过兄弟,今年流行做可控硅的,还是赶赶潮流吧
回复
10楼
1.方便检修;
2.低压并联电容器装置串抗宜装设于电容器组的中性点侧。因为这样可以不受系统动稳定的影响.
回复
11楼
当然时下口了
回复