电抗器 在电容柜内连接位 置
yhb2313
yhb2313 Lv.6
2005年12月01日 17:20:51
来自于变压器
只看楼主

在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?

在电容柜内,电抗器装在接触器上进线处,还是下出线处 ?
免费打赏
互感器
2005年12月01日 21:32:39
2楼
不是这一行,给你顶上去。
回复
sandy_dangdang
2005年12月02日 08:20:11
3楼
<<并联电容器装置设计规范>>4.2.3:低压并联电容器装置串抗宜装设于电容器组的中性点侧。当装设于电容器组的电源侧时,应校验动稳定电流和热稳定电流。


按图上所示的话,应装设于进线侧,只知道这么多了..............
回复
yhb2313
2005年12月02日 18:39:56
4楼
能说的具体点吗?谢谢
回复
ofc
2005年12月03日 10:45:56
5楼
我见过的都是电抗器装在接触器出线处,也没见过电抗器和热继同时使用的情况,个人看法电抗器应和电容器直接连.
回复
yhb2313
2005年12月03日 16:05:07
6楼


能说一下为 什么连在接触器出线处?
回复
fitman
2005年12月03日 22:52:09
7楼


此说法不对。电抗器与热继电器的功能是完全不同的,没有谁代替谁的关系(虽然我个人认为两个都不装亦没关系)。电抗器的最好安装位置在熔断器之下,接触器之上(就如上图)。具体原因请自已体会!
回复
hwc_wy
2006年03月22日 14:32:52
8楼
我见过的都是电抗器装在接触器出线处,而且我们问过电抗器厂家,也是装在下面,设计单位也是这样设计的,这样安装布置也好一点
回复
geda2005
2006年03月22日 15:32:27
9楼
电抗器放到接触器的下面,反正我看到以前的设备都是这么做的
不过兄弟,今年流行做可控硅的,还是赶赶潮流吧
回复
jk_00
2006年03月25日 21:24:27
10楼


1.方便检修;
2.低压并联电容器装置串抗宜装设于电容器组的中性点侧。因为这样可以不受系统动稳定的影响.
回复
rlz_666
2006年05月20日 13:33:42
11楼
当然时下口了