在六氟化硫开关做交流耐压试验时,规定必须在合闸状态进行,请教高手这是为什么?
在六氟化硫开关做交流耐压试验时,规定必须在合闸状态进行,请教高手这是为什么?
2楼
不一定吧.在合闸状态下可以整体做耐压
回复
3楼
哪本书上有这个规定,单体开关试验应该是开路试验才对。
回复
4楼
规程规定,六氟化硫开关在做对地耐压试验时,开关必须在合闸状态,一直搞不懂原因,如果对于小车开关可以做整体耐压,对于室外瓷柱式开关,合上开关打耐压是什么原因呢?
回复
5楼
对,在电气设备交接试验标准GB50150-91的12.0.4条规定在做六六氟化硫开关耐压试验时应在断路器合闸状态下,且SF6气压为额定值时进行.
这个是做整体耐压试验,包括动触头,静触头,联杆等等,对地耐压,防止整体耐压和断口耐压不相同,因为不是所有的六氟化硫开关都做断口耐压的.
你看看12.0.4条的第二个规定,就明白了.
回复
6楼
谢谢,不过一直不明白,室外磁柱式开关对地绝缘是靠下支柱磁瓶实现的,如果从下断口处打下支柱磁瓶对地耐压合格,为什么还要合上开关打整体耐压呢?
回复
7楼
做对地耐压,当然得合闸,不然还要分断口两侧各来一次?
做断口耐压,自然是要分闸才行......
回复