我搞的一个消防工程,在安装消防设备之前对每条线路都摇了绝缘阻值都在20兆欧左右.可是运行一段时间之后,手报和消防报警按扭总是误报.把设备取下来一段时间,在装上去之后,它又恢复正常了!可是一段时间之后,又误报!而烟感只是偶尔有误报的!请教各位高手帮帮忙!
我搞的一个消防工程,在安装消防设备之前对每条线路都摇了绝缘阻值都在20兆欧左右.可是运行一段时间之后,手报和消防报警按扭总是误报.把设备取下来一段时间,在装上去之后,它又恢复正常了!可是一段时间之后,又误报!而烟感只是偶尔有误报的!请教各位高手帮帮忙!
12楼
是不是干扰
回复
13楼
一般是线路的原因
回复
14楼
高手们能不能告诉我为什么要摇一下绝缘电阻?是不是怕漏电导致误报。
回复
15楼
不知道是误报警不是报故障.
不知道你用的是那种类型的按钮.
以前见过一种破玻按钮,玻璃有点偏小,稍为受点力,里面的微动开就就会触发报警.误报率很高.特别是地下室车库的
后来把地下室的这种按钮换了一种需要打开塑料盖才能按下的按钮,就没出现过误报了.
回复
16楼
我也遇到过类似问题,要么报火警,要么报故障,只能更换新的,因厂家采用贴膜工艺,部件内部电路易于损坏,又加上价格便宜,做工不精细,总之一句话,只能更换.
回复
17楼
不外乎两个原因::1、施工问题;2、产品质量问题!
呵呵!(说了两句P话)!
!
回复
18楼
如果是报故障,而且是松江产品,装了短路隔离器,拆除它就ok
回复
19楼
我认为:
1。协同厂家,可能是产品的问题!换个新的试试就知道了!
2。现场环境的问题,我们有个电厂的工程,有些手报是在户外的,因为布线的时候是从里面打的穿孔,里面有的时候起露。
3。施工过程中的质量问题,可能穿线的时候把绝缘皮刮破……等等原因。
我看你还是好好的检查检查吧!
回复
20楼
多数情况是线路的问题,线的接头没处理好吧,好好查查
回复
21楼
我认为线路的问题不大,没有必要查线。20兆的阻值是不低了,一般达不到也是没有问题的。
1:
潮湿。多尘的环境原因是第一点
2:
再是手报的按钮是不是太灵敏
3:
检查系统配置
回复