消防报警总是误报,这到底是为什么呢?
wrui225
wrui225 Lv.2
2005年11月28日 22:07:03
来自于防雷减灾
只看楼主

我搞的一个消防工程,在安装消防设备之前对每条线路都摇了绝缘阻值都在20兆欧左右.可是运行一段时间之后,手报和消防报警按扭总是误报.把设备取下来一段时间,在装上去之后,它又恢复正常了!可是一段时间之后,又误报!而烟感只是偶尔有误报的!请教各位高手帮帮忙!

我搞的一个消防工程,在安装消防设备之前对每条线路都摇了绝缘阻值都在20兆欧左右.可是运行一段时间之后,手报和消防报警按扭总是误报.把设备取下来一段时间,在装上去之后,它又恢复正常了!可是一段时间之后,又误报!而烟感只是偶尔有误报的!请教各位高手帮帮忙!
免费打赏
zzdlm_cn
2005年11月29日 09:40:16
2楼
不外乎线路问题和按纽问题。线路是否太长?重新测试一下线路绝缘电阻,检查以下按纽是否存在问题。报警控制器上显示的是他们确实动作的反馈信号吗?还是故障信号?必须亲自检查。
回复
zhh_1977
2005年11月29日 11:11:52
3楼
你那控制柜对敷线方式是不是有要求?你所在的手报是不是在太多分支的末端。
回复
wrui225
2005年11月29日 12:44:59
4楼
谢谢楼上两位师傅的指导!报警采用的是总线制!
回复
大鼻山
2005年11月29日 12:50:50
5楼
“手报和消防报警按扭总是误报”??没人去按,他们也误报哇?
此外,消防报警按扭是消火栓按钮吗?
回复
zhh_1977
2005年11月29日 12:57:10
6楼
误报一般是线路有问题,或点位设置有重号,仔细查查。
回复
hldlqw
2005年11月30日 11:18:34
7楼
仔细检查一下线路,测一测线路的绝缘电阻,再检查一下按纽的接线.
回复
delisnowhite
2006年05月01日 17:56:51
8楼
与你用的是哪个公司的产品可能也有些关系吧。
回复
timebotay
2006年06月01日 18:28:06
9楼
一般是线路的原因
回复
kounan111538
2006年06月02日 13:23:10
10楼
线路绝缘电阻的问题
回复
wxy6268
2006年06月02日 21:21:55
11楼
我单位也出现过类似的情况,但是更换了新的以后基本还可以。再一个与环境也有关系,可以将离子的换为光电的。情况不同,处理方法也不同。