一次泵变频系统的设计要点
luo2005
luo2005 Lv.2
2005年11月26日 14:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

一次泵变频系统的设计要点A. 冷水机组· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。B. 旁通阀· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
david_rong
2005年11月26日 21:17:02
2楼
非常感谢楼主!
看来一次变流量系统控制要求很高,就国内的施工人员、物业管理水平和工作责任心很难用好该系统。且该系统的节能效果还无确切比较数据,如节能效果不明显,建议不要用。
回复
huym
2005年11月27日 19:48:02
3楼
楼主,感谢你能把你的总结让大家分享,非常细致!我现在正在研究大温差机组的事情,这和变流量问题有些相同,你能否把你搜集到的资料放到网上和大家分享。我在本论坛的“变流量对离心冷水机组的影响”的论题中提出了采用“二次泵侧变流量,一次泵侧定流量大温差”的观点,希望你能发表批评意见,最好提出反对意见,这样可以引起更多的思考!
回复
passcall
2005年11月28日 10:08:48
4楼
谢谢楼主
现在正在为特灵的螺杆机选泵呢~~
回复
张三
2005年11月28日 14:22:58
5楼
“选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。”几乎主要的老美四大供应商均支持50~100%间变流量!
回复
张三
2005年11月28日 14:26:19
6楼

根据冷水机组的基本性能特点,这一条要求没有可能!部分负荷下一般冷水机组COP肯定是升高的。会有30~40%的改变。
回复
张三
2005年11月28日 14:27:51
7楼

老美四大供应商基本上也就接受如此!
回复
张三
2005年11月28日 14:32:53
8楼

是否用压差旁通阀是要做实际数据分析和实际测试的。对于国内大量应用的以风机盘管为主加空气处理机的空调水系统,90%的机会没有必要设压差旁通阀。
选压差旁通阀时,公称压力与工作压差是两项指标。
回复
张三
2005年11月28日 14:34:28
9楼

请说你的理解:什么具体数值叫“精度要高”?
回复
张三
2005年11月28日 19:29:51
10楼

请问你用什么具体手段“先把第一台的卸载到50-60%。”?
回复
张三
2005年11月28日 19:32:34
11楼

实际的系统90%实际运行时间部分负荷下出水温度均高于设定温度(例如7度),此时不论情况如何均“下一台机组启动”?
回复