一次泵变频系统的设计要点
luo2005
luo2005 Lv.2
2005年11月26日 14:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

一次泵变频系统的设计要点A. 冷水机组· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。B. 旁通阀· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
david_rong
2005年11月28日 20:26:14
12楼

错,部分负荷下COP值不是总是升高。
回复
david_rong
2005年11月28日 20:31:21
13楼

luo2005所说的旁通阀是在一次变流量系统中用的,不是压差控制,是为了保证运行冷机的最小流量。
回复
david_rong
2005年11月28日 20:37:01
14楼

限制压缩机电流,即关小导叶开度,使冷机卸载。
回复
david_rong
2005年11月28日 20:40:17
15楼

大错!谁告诉你“部分负荷下出水温度均高于设定温度(例如7度)”?
回复
张三
2005年11月28日 21:48:53
16楼

那么请你给出在一台机组在50~100%负荷范围内COP值减小的例子!
回复
张三
2005年11月28日 21:51:17
17楼

“关小导叶开度,使冷机卸载”是冷水机组控制系统做的事。你这个第三方是如何具体实施“在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%”的?
回复
张三
2005年11月28日 21:52:10
18楼

建议你多观察实际的冷冻水系统后再发言!
回复
张三
2005年11月28日 21:55:08
19楼

请你看好
“B. 旁通阀
”后再谈是不是压差控制的问题好吗?如果不是“压差控制”,那么“控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。”有何意义?
回复
quandunhai
2005年11月29日 08:28:02
20楼
张兄,今天在我们这地上留了一些东西下来了,原来很少来的.
回复
david_rong
2005年11月29日 21:06:32
21楼

您可以查找一下3大公司的冷机选型表。
回复

相关推荐

APP内打开