《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017) 3.1.1 钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。


《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)

3.1.1

钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。


     

     
条文说明      

     

     


 
本条规定了钢结构构件的设计耐火极限确定依据。表 1 列出了现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 对各类结构构件的最低耐火极限要求,并结合钢结构特点,补充增加了柱间支撑、楼盖支撑、屋盖支撑等的规定。  
钢结构构件的设计耐火极限能否达到要求,是关系到建筑结构安全的重要指标。同时,本条所引用的现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 对各类结构构件设计耐火极限的规定均为强制性条文。 因此,本规范将本条作为强制性条文,必须严格执行。  

 
 
注: 建筑物中的墙等其他建筑构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 的规定;  
一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其设计耐火极限可按表 1 规定降低 0.50h  
一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)设置自动喷水灭火系统时,其屋顶承重构件的设计耐火极限可按表 1 规定降低 0.50h  
吊车梁的设计耐火极限不应低于表 1 中梁的设计耐火极限。根据受力性质不同,屋盖结构中的檩条可分为两类(图 1 ):  

 
1 ) 第一类檩条,檩条仅对屋面板起支承作用。此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。因此,不应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分。对于这类檩条,其耐火极限可不作要求。  
2 ) 第二类檩条,檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用;或者作为横向水平支撑开间的腹杆。此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。因此,此类檩条应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分,其设计耐火极限应按表 1 对“屋盖支撑、系杆”的要求取值。  

防火涂料相关内容  
《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)7.2.8
钢构件采用轻质防火保护层时,防火保护层的设计厚度可根据钢构件的临界温度按下列规定确定:
1、对于膨胀型防火涂料,防火保护层的设计厚度宜根据防火保护材料的等效热阻经计算确定。等效热阻可根据临界温度按下式计算:
2、对于非膨胀型防火涂料、防火板,防火保护层的设计厚度宜根据防火保护材料的等效热传导系数按式(7.2.8-2)计算确定。
 

 

     

     
其他相关内容      

     

     


 
1、不应把薄涂型钢结构膨胀防火涂料用于保护耐火极限2h以上钢结构。  
薄涂型膨胀防火涂料之所以耐火极限不太长,是由自身的原材料和防火原理决定的。这类涂料含较多有机成分,涂层在高温下会发生物理、化学变化,形成炭质泡膜后能起到隔热作用。膨胀泡膜强度有限,易开裂、脱落,炭质在1000℃高温下会逐渐灰化掉。  
要求耐火极限2h以上的钢结构,必须选用厚涂型钢结构防火隔热涂料。  
2、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构, 当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。  
3、厚涂型防火涂料基本上由无机质材料构成,涂层稳定,老化速度慢,只要涂层不脱落,防火性能就有保障。从耐久性和防火性考虑,宜选用厚涂型防火涂料。  
4 、室内隐蔽钢结构、高层钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在2.0h及以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。  

《建筑钢结构防火技术规范》GB51429 2017  

 

本次选取一些做设计的过程中,可能忽略但是应该注意到的一些条文规范。

4.1防火 保护措施

4.1.1 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:

1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;

2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;

3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;

4、具有良好的耐久、耐候性能。

       

条文说明


      本条规定了钢结构防火保护措施的要求和选用原则。设计应立足于防火保护有效的前提下,针对现场具体条件,考虑构件的承载形式、空间位置及环境因素等,选择施工简便、易于保证施工质量的防火保护措施。

      钢结构防火保护措施应和其他施工、作业相匹配。选用防火保护措施时,一方面应考虑不影响前续已完工的施工及后续施工,另一方面还应保证后续施工不影响防火保护的性能。 例如,膨胀型防火涂料应与防腐底漆、防腐面漆相容(防腐涂料、防火涂料由里及外的顺序依次为:防腐底漆,防腐中间漆,膨胀型防火涂料,防腐面漆)。 为了保证膨胀型防火涂料膨胀不受影响,防腐面漆不应过硬,构件外部应留有足够的膨胀空间,也不应包裹防火毡等。


4.1.2钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合: 1、喷涂(抹涂)防火涂料;

2、包覆防火板;

3、包覆柔性毡状隔热材料;

4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。


4.1.3钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定:

1、室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;

2、设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料;

3、室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品;

4、非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm;

5、防火涂料与防腐涂料应相容、匹配

(这一条多看看对设计很有帮助)

3.1防火要求

3.1.5 当施工所用防火保护材料的等效热传导系数与设计文件要求不一致时,应根据防火保护层的等效热阻相等的原则确定保护层的施用厚度,并应经设计单位认可。对于非膨胀型钢结构防火涂料、防火板,可按本规范附录A确定防火保护层的施用厚度;对于膨胀型防火涂料,可根据涂层的等效热阻直接确定其施用厚度。

       