1、高层钢结构的构件连接非抗震设防时,应按照结构处于弹性受力阶段设计。抗震设防时,连接设计应分为两个阶段,第一阶段在设计地震组合内力作用下进行弹性设计,高强螺栓连接摩擦面不能滑移;第二阶段按照结构进入弹塑性阶段设计,节点连接的承载力应高于构件的屈服承载力。钢框架的连接主要包括:柱脚的连接、梁与柱的连接、支撑与框架的连接,构件拼接也是承重结构的重要连接。 2、抗震设计的框架柱拼接应采用坡口全熔透对接焊缝。
3、构件拼接与柱脚计算时,构件的受弯承载力应考虑轴力的影响。
4、框架梁的拼接应采用高强度螺栓连接与翼缘焊接腹板高强螺栓连接。
5、焊缝熔敷金属应与母材强度相适应。不同强度的钢材焊接,焊接钢材的强度应按较低的钢材选用。
6、主要抗侧力体系中的柱拼接应采用全熔透对接焊缝。当柱的设计内力较小时,应采用部分熔透焊缝,但拼接的承载力不能小于柱截面承载力的一半,当拼接按净截面受拉设计时拼接的承载力不能小于设计拉力的2倍。
7、高层钢结构的螺栓连接应采用高强度螺栓摩擦型连接。极限承载力计算时,考虑孔壁和钉杆接触,可以按承压型连接计算。
8、焊缝的坡口形式与尺寸应按照国家现行标准《手工电弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB985与《埋弧焊焊缝坡口基本形式和尺寸》GB986的规定。
9、钢框架柱安装单元的划分采用柱贯通型连接时可以是三层一根,也可以是一层、两层或四层一根。梁的安装单元为每跨一根。
10、抗震设防的结构,当风荷载组合起控制作用时,柱和梁的刚性连接应不考虑强柱弱梁要求,其承载力计算与构造需要应满足抗震设计的要求。