高层钢结构的施工测量控制标准
cof_24146
cof_24146 Lv.2
2024年05月11日 11:32:29
只看楼主

来源:装配式钢结构高层

1、高层钢结构安装前,需要对高层钢结构的定位轴线、底层柱的位置线、柱底基础标高进行复核,合格后才能开始安装。 2、每节钢柱的控制轴线需要从基准控制轴线的转点引测,不能从下层柱的轴线引出。 3、安装钢梁前,需要测量钢梁两端柱的垂直度变化,还需要监测邻近各柱因梁连接而产生的垂直度变化;在整个区域构件安装完成后,需要进行整体复测。 4、高层钢结构施工测量时,需要考虑构件由于日照、焊接、沉降等引起的伸缩或弯曲变形,并应采取相应措施。安装过程中,需要对下列项目进行观测并作记录:

(1)、柱与梁焊缝收缩引起柱身垂直度偏差值。

(2)、钢柱受日照温差、风力影响的变形。

(3)、塔吊附着或爬升对结构垂直度的影响。

(4)、沉降差异和压缩变形对高层钢结构整体变形影响。

5、复杂构件的定位可以由全站仪直接架设在控制点上进行三维坐标测定,也可以由水准仪对标高、全站仪对平面坐标进行共同测控。

6、主体结构的整体垂直度允许偏差为H/2500+10毫米(H为高度),且不能大于50毫米;主体结构的整体平面弯曲允许偏差为L/1500毫米,且不能大于25毫米。

7、高度在150米以上的高层钢结构,整体垂直度需要采用GPS或相应方法进行测量复核。

相关推荐