一次泵变频系统的设计要点
luo2005
luo2005 Lv.2
2005年11月26日 14:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

一次泵变频系统的设计要点A. 冷水机组· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。B. 旁通阀· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
david_rong
2005年11月29日 21:10:10
22楼

这下您又老外了。多数冷机厂家是开放这个功能的。(通过硬点或网络通讯)
回复
david_rong
2005年11月29日 21:20:42
23楼

您的坚持己见精神,值得敬佩。
回复
david_rong
2005年11月29日 21:32:28
24楼

楼主指的压差传感器是指测量每台冷机的进出水压差,近似表征流过这台冷机的流量,如流量不够再去开大点旁通阀。与一次定流量系统中的旁通压差控制概念不一样。
回复
张三
2005年11月30日 09:44:13
25楼

通过“硬点”来“关小导叶开度,使冷机卸载”?
回复
张三
2005年11月30日 09:45:47
26楼

俺只能说你没有实际冷冻水系统的经验!
回复
huym
2005年12月01日 16:25:10
27楼

我支持DAVID_rong的观点,理由如下:
1)现在标准上讲的部分负荷工况条件都是模拟一年或一个用冷季外部热负荷的变化,表现的结果是冷却水温度下降,这叫看天吃饭的部分负荷,其结果是机组部分负荷效率提高,实际上这并不是机组本身的功劳。-这叫降冷却水温部分负荷。
2)还有一种部分负荷是标准没有注意到的,就是外部负荷条件不变时,但客户的用冷量可能减少,例如有些房间没有使用,这是冷却水温是不变的。在这种情况下,部分负荷的效率是下降的。-这叫固定冷却水温部分负荷。
回复
张三
2005年12月01日 18:02:04
28楼

你最好先学习一下有关国家标准或者ARI-550/590的内容再发言!
回复
wujun_ce
2005年12月01日 22:27:19
29楼


说说你搞过几个冷水机组的集中控制系统吧,不用介绍BA公司做的,不用提是SIEMENS还是HONEYWELL,他们是一帮浆糊
回复
huym
2005年12月01日 23:15:28
30楼
你最好先学习一下有关国家标准或者ARI-550/590的内容再发言!





你最好先学习一下有关国家标准或者ARI-550/590的内容再发言!
看来是性格使然!
不客气地讲,我现在就可以和你摆开一个擂台,讨论GB18430.1和ARI550/590-98
回复
张三
2005年12月02日 13:57:05
31楼
如果要对GB18430.1和ARI550/590-98展开讨论,请另开贴。此处楼主关心的是“一次泵变频系统的设计要点”!既然目前的市面上冷水机组均执行GB18430.1和ARI550/590-98,那么就在它们给出的IPLV条件下讨论问题!