桩基钢筋笼的标高没有控制好,偏低很多,结果锚入承台的钢筋长度不够,请教一下同行是否可以在同一截面焊接,谢谢了
桩基钢筋笼的标高没有控制好,偏低很多,结果锚入承台的钢筋长度不够,请教一下同行是否可以在同一截面焊接,谢谢了
2楼
不可以,规范对此有规定,记不太清了,应该是同一截面的只能是总数的1/3,你最多可以做到1/2,全部在同一截面太不安全了。
回复
3楼
当然不可以了,一般是一半!工程上基本都这样做!
回复
4楼
同一截面不能超过50%;
回复
5楼
感谢同行的指导
如果不在一个截面,那要破除一段砼了,
桩基不是受压的吗,不可以全截面焊接吗
回复