电缆穿刺线夹能否用在建筑物吊顶里?
chatone
chatone Lv.5
2005年11月18日 10:54:40
只看楼主

我现在在一家房产开发公司当业主,最近有一个工程,设计院将电缆穿刺线夹设计在吊顶里使用,不知是否可行?会不会有安全隐患?哪位高手有这方面的经验?

我现在在一家房产开发公司当业主,最近有一个工程,设计院将电缆穿刺线夹设计在吊顶里使用,不知是否可行?会不会有安全隐患?哪位高手有这方面的经验?
免费打赏
yjdybisland123
2005年11月21日 23:31:13
12楼
同意11楼
回复
suehuq
2005年11月22日 09:26:00
13楼


怎么我看的很多工程是穿的PVC管呢
回复
leiyuanjun
2005年11月22日 10:54:06
14楼
根据我的了解,电缆绝缘穿刺线夹适合于任何的电缆支接、目前市场上性能可靠的要数法国西卡姆生产的系列线夹,它通过了国际UI认证并且保护级别能够达到IP2x,我在设计的过程中经常使用它,反馈回来的信息很好.
回复
junzilan
2005年11月22日 11:44:48
15楼
在金属线槽内敷设分支后金属软管引出
回复
shengyongfei
2005年11月23日 10:41:29
16楼
不可以,有空调的房间湿度相对会大一点,分支夹会受潮,和龙骨间回放电.
回复
ilove0799
2005年11月23日 10:59:57
17楼
偶是不敢这么做的,一般只在竖井中的做的.
回复
jun4033
2005年11月23日 12:49:40
18楼
少则钢管,多则桥架
回复
liu.si.jie123
2005年11月23日 13:49:14
19楼
我觉得不可以,吊顶内空气潮湿的话对接头会有很大影响,如果要用一定要采取必要的防护措施.
回复
lengbing
2005年11月23日 21:06:24
20楼
没有出国标级的图籍做法就不要乱用,出了事,绝缘穿刺厂家会给你分担吗???
回复
tommyfu
2005年11月24日 09:08:36
21楼
桥架内应该可以,桥架做防火处理。
回复