现在高层住宅多用预分支电缆还是用穿刺线夹?
lshy168
lshy168 Lv.4
2007年05月23日 10:53:44
只看楼主

请教高手,谢谢,另问:两者的造价有什么差别吗?

请教高手,谢谢,另问:两者的造价有什么差别吗?
免费打赏
lshy168
2007年05月23日 15:57:51
2楼
没人回答?在线等啊
回复
ljs1399
2007年05月23日 20:50:40
3楼
现在高层住宅多用预分支电缆比较多点.
回复
lshy168
2007年05月24日 08:31:32
4楼
谢拉,预分支电缆的线径选择跟普通的电缆一样么?
回复
jzy.123
2007年05月24日 10:07:49
5楼
预分支电缆的线径选择跟普通的电缆一样
回复
lshy168
2007年05月25日 09:45:28
6楼
不一样,预分支电缆的载流量比普通电缆高
我查了查数据手册,比同线径的电缆高不少
回复
slsicame
2007年05月25日 15:15:52
7楼
在深圳高层建筑已大量的使用穿刺线夹,以进口的为主,绝缘穿刺线夹(IPC)是替代预制分支电缆的最佳产品,具有传统"T"接方式无法比拟的优越性,因此,国内近几年已开始广泛使用并将逐步取代传统的“T”接方式。
回复
slsicame
2007年05月25日 15:20:17
8楼
绝缘穿刺连接器与预制分支电缆的比较

1、 敷设安装与质量控制

按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。一般的穿刺连接器的安装位置没有特别的要求,只要方便施工、不影响其它电缆的排列和日后扩容即可。在分支处剥去20-50 厘米的护套,在指定线芯上用穿刺连接器分支,若是铠装电缆在将外皮钢铠切断安装穿刺连接器,再将两端铠装做等电位连接并密封。整个安装过程不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,少了剥除绝缘层、涮锡或压接(除铠装电缆焊接接地外)、绝缘包扎等工序;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。每相线T接只需二分钟完成。穿刺连接器虽刚在我国应用几年,但是它已在国外成熟使用30 年,且已通过CQC 质量认证。只要是合格的产品在力矩螺帽被拧掉即表示导线芯已与穿刺连接片可靠连接。预分支电缆出厂时缠绕在电缆盘上,分支电缆随主电缆一同绑扎。在敷设时,分支电缆和主电缆一起移动,必须时刻注意对分支电缆的保护。因此在敷设电缆时应格外小心,难度较大。安装后从外观上无法看出主分电缆接头是否已可靠连接。若某连接处有虚接发热现象必须整根电缆重新返工。

2、 经济性对比

在同负荷和同安装条件的情况下,应用西卡姆穿刺连接器和应用分支电缆相比,材料费用要大大节省。特别对于低容量系统来讲,选用统一电流等级的穿刺线夹做电缆分支方式,材料费用的缩减就更加明显,加上安装方便,节省了现场施工劳力,总的建筑工程造价则会大大降低。

一般情况下,采用西卡姆穿刺连接器要比预分支电缆的工程造价低20%~30% 。

工程举例:现以我公司所承建的项目为例,将这两种施工方案的住宅部分电缆敷设工程的造价做一详细比较。

本工程建筑面积52927m2,地下三层,地上19 层。其中住宅用配电室均在地下二层,地上二层、三层间为设备夹层,三层以上为公寓住宅。每层有5 强电竖井,每层每竖井设一表箱,每表箱供电计量范围3-4 户。按设计图纸要求,供电主电缆采用YJV-4*95+1*25,每路电缆每相供一个竖井的一层(即一表箱),零线地线共用。全楼共有70 个表箱,分别由24 根电缆供电。

下面仅以一电表箱进线敷设为例做一对比。

使用电缆西卡姆穿刺连接器TTD201FJ 工程造价

序号  名称规格  单位 数量 单价(元) 金额(元)
1 电缆YJV-4*95+1*50 米   60 186   11160
2 穿刺线夹TTD201FJ 个 6 108 648
3 出线BV-95  米 12 32 384
4 出线BV-50 米 6 17  102
   汇总12294


使用预分支电缆YDF-YJV-4(1x95)+PE(1x50)/YDF-YJV-2(1x95)+PE(1x50)工程造价



序号 名称规格  单位 数量  单价(元)  金额(元)
1 电缆YJV4*95+1*50 米 50 186 9300
2 主电缆YJV-95 米 40 41 1640
3 主电缆YJV-50 米 15 22.5 337.5
4 分支YJV-95 米  12 41 492
5 分支YJV-50 米 6 22.5 135
6 分支头95/95 个 6 350 2100
7 分支头50/50 个 3  290 845070
8 吊头YDF-GJ-02 个 5 90  450
9 电缆拖挂架YDF-TG-22 个  5 90 450
10 固定夹具YDF-JJ-22 个 10 40  400
11 分线箱 个 1 800 800
                    汇总16974.5

可见,采用预分支电缆方案的该处的造价为16974.5 元,而采用西卡姆穿刺连接器方案则仅需12294 元,节约27.5%。通过以上比较可看出:

1.穿刺线夹选型简单方便,订货周期短,能满足建筑市场需要;

2.穿刺线夹施工快捷,维修方便,可节约工日;

3.性价比合理,可节约投资。
回复
lshy168
2007年05月26日 12:28:15
9楼
楼上到处做广告
穿刺线夹也有缺点,易氧化腐蚀,易松动,维修不便
回复
wjm1533
2008年01月13日 19:36:40
10楼
谢谢 不知有没有电气施工规范
回复
liu19861603
2008年09月19日 08:36:47
11楼
现在好多穿刺线夹的产品已经克服了易氧化腐蚀的缺点了
回复

相关推荐

APP内打开