穿刺线夹在国外已有穿很多年的历史了,那么大家觉得穿刺线夹在国内的应用及发展前景怎么样了?穿刺线夹与预分支电缆相比较有哪些优缺点?
穿刺线夹在国外已有穿很多年的历史了,那么大家觉得穿刺线夹在国内的应用及发展前景怎么样了?
穿刺线夹与预分支电缆相比较有哪些优缺点?
2楼
偶是新手,请大家多多指教...
回复
3楼
你看看电子样本内的厂家说明书就可以了,但是穿刺夹施工最好叫厂家做
回复
4楼
最有发展前途的供电线路分支技术------法国西卡姆绝缘穿刺线夹
电缆穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,完整地解决了电缆分支的各种技术难题,从而可能成为最有发展前途的供电线路分支技术。电缆穿刺分支的关键技术是穿刺密封分支结构;并利用了现代科技的新成果,采用添加强力纤维塑料和特殊合金,提高分支接头的机械强度、防水防腐蚀性能和分支的电接触性能。与传统电缆连接方式(分接箱或电缆压接管),供电性能比较有以下优点:
(1) 安装简单。由于线夹的穿刺结构,绝缘导线无需剥皮即可安装,相当方便,避免剥皮操作损伤导体。
(2) 导电能力强。采用了特制的力矩螺母,确保每个线夹在安装时都达到最佳状态。恒定的穿刺压力,保证了有效的穿刺又在不损伤导线的同时,保证最小的接触电阻及热循环状态,有良好的耐冲击电流的性能。
(3) 防水性能好。采取了自密封结构,防水、防潮功能显著,能防止导线因进水而氧化,延长了绝缘线的使用寿命。低压线夹还可以在地下井内安装。
(4) 绝缘性能好。使用了特殊绝缘壳体,能抗光照及环境老化,有较高的绝缘强度。一定条件下,适应带电作业。
(5) 适应性广。弧面的镀铂合金接触刀片,适用于同、异线径的导线连接,连接范围广;适用于铜铝导线的连接,具有铜铝过渡的功能。
(6) 效益明显。用于路灯引线连接,可以改变路灯间的电缆连接方式,节约电缆,省去专用接线板和连接端子,经济效益显著;用于带电搭接,减少停电,提高供电可靠性;安装操作简单,减轻劳动强度,绝缘线连接使用绝缘穿刺线夹效益明显。
电缆绝缘穿刺线夹早已在发达国家大量使用,并已有37年安全运行的历史,大量应用于建筑物内配电、室外架空线路和电缆直埋线路,电气性能产品符合IEC及欧洲电气标准。采用电缆做为中小型高层建筑的竖向大容量供电干线,使用电缆绝缘穿刺技术做为新型电缆分支,使供电线路具有最佳性能价格比,使供电方式多样化,满足各种建筑物和不同环境的配电需求,达到最佳的社会效益、经济效益和环境效益。
回复
5楼
楼上的有做广告的嫌疑啊,呵呵,其实品牌很多的啊。
回复
6楼
想代理的话要谨慎一点,因为奥运工程中穿刺线夹就被否了,北京的业内人士应该都有耳闻。
回复
7楼
本身这个正牌的产品是很不错了,只因一些杂牌品乱了市场。。。
回复
8楼
随着我国电力线路绝缘化的进程加速,如何保证绝缘导线的正确使用发挥最大的作用以及最长的使用寿命就变得异常重要。
根据专家的实验研究,绝缘导线的半导体层具有提高导线载流量的功能,一个完整的不被断开的半导体层“非常重要”,可是部分工程施工中还存在许多采用剥皮搭引的方式,使得绝缘导线失去了加大导电能力的功效;在绝缘导线破皮过程中导线部分非常容易受损伤,使导电能力、导线的机械强度及寿命均会下降;绝缘导线被剥削后受湿度及雨水等水汽影响,致使导线氧化变形,最终导致导线电阻增大产生自燃或断线。
在施工中使用绝缘导线穿刺线夹成功的解决了以上的问题,使得导线可以发挥最大的作用以及最长的使用寿命。
在施工中使用市场上原有的绝缘导线穿刺线夹时,发现了市场上原有的绝缘导线穿刺线夹的不足:
1.穿刺的方向与挂接地线的用力方向垂直,易使齿尖松动。
2.绝缘导线的绝缘层在温度的影响下其承力性能发生改变,安装时无法有效的使用测力螺母。
3. 给人变径连接的假象,实际上只能完成同径导线的连接。
4.线夹具有一次使用性,形成巨大的浪费。
在这种情况下,霸州市供电局李陆君同志经过深入的调查、研究、归纳、分析,形成了一个新产品的概念——《绝缘导线穿刺线夹连接装置及连接形成的穿刺设备》,并经申请获得国家专利。
该专利产品可以解决绝缘穿刺的这一类问题,与市场上原有的绝缘导线穿刺线夹相比,本产品有以下优势:
1.保证穿刺方向与受力方向一致,确保线夹的永久性有效使用。
2.在穿刺齿牙已经有效穿过绝缘层后,再通过测力螺母进行安装。这样确保了线夹的有效安装及设备的有效保护。
3.有效的解决了主线与支线不同线径连接。
4.可以解决因工程不同步造成的多次拆装问题。
除此之外本产品可以有效解决变台母线上接地线夹的合理装置问题,消除了变压器台架上工作的安全隐患,还可以有效解决绝缘导线防雷线夹这类产品的缺陷,使产品变得均可调节,确保满足安装距离。
市场上使用的产品叫做“防雷线夹”或者“放电间隙”,它们的形式是一样的,上支和放电地极都是固定的,方向和距离都是不可调的,当导线出现偏或有角度的形式下,它们的安装放电距离就会“不符合”安装要求,当采用的支瓶尺寸有所改变,它们的安装放电距离就会“不符合”安装要求。我们的产品可以在上下、左右、前后旋转,全方位进行调整,确保满足安装距离,并可根据地区、温度、湿度等要求进行调节。
回复
9楼
在业内部分专家不能认可,重大项目基本不能采用。
施工中使用较多,住宅项目使用较多。
回复
10楼
我用过,刚开始的时候挺担心是不是能用的住的,使用后发现还可以,电流在60A左右,正常运行时温升与导线温升一样。我觉得小电流的情况下用穿刺线夹没问题,重要回路,大电流的就别用了。
回复