请问:采用穿刺线夹做法时,电缆工程量如何计算?
lin.er2008
lin.er2008 Lv.3
2009年08月28日 10:51:38
只看楼主

请问:采用穿刺线夹做法时,电缆工程量如何计算?1、电缆的计算:每个分支处电缆考虑多长合适?2、电缆头的计算:除了从配电箱/柜引出端计一个终端头外,其他没有了吧?比较基础的一个小问题,还望老师们不吝笔墨指教下吧!谢谢啦!急![ 本帖最后由 lin.er2008 于 2009-8-31 15:58 编辑 ]

请问:采用穿刺线夹做法时,电缆工程量如何计算?
1、电缆的计算:每个分支处电缆考虑多长合适?
2、电缆头的计算:除了从配电箱/柜引出端计一个终端头外,其他没有了吧?

比较基础的一个小问题,还望老师们不吝笔墨指教下吧!谢谢啦!急!

[ 本帖最后由 lin.er2008 于 2009-8-31 15:58 编辑 ]
免费打赏
hjj0451
2009年08月28日 20:19:22
2楼
期待高人解释。无论如何一根电缆两个头
回复
lin.er2008
2009年08月31日 13:36:21
3楼
呵呵,我确实缺乏现场经验,我理解的是,电缆另一头用了穿刺线夹做分支了就不需做电缆头了,我究竟是哪里理解错了,很希望老师指点,别让我一直错下去呀,谢谢喔!
回复
hjj0451
2009年08月31日 20:15:15
4楼

用穿刺线夹的一端我还是套电缆头制安,主材换成线夹。

目前无穿刺线夹安装定额,没办法
回复
lin.er2008
2009年09月01日 09:25:51
5楼
哦!明白啦!非常感谢4楼!
回复

相关推荐