穿刺线夹安装规范 ■ 严格参照华北标准图集《内线工程92DQ5-1》和建筑部标准图集《电气竖井设备安装04D701-1》有关穿刺线夹的要求实施安装。■ 剥除多芯电缆的外护套时,严禁割伤线芯的绝缘层,万一损伤后应及时按照一般电缆绝缘补救规范处理,并接受绝缘测试。■ 外套的剥除长度应不大于50倍的电缆直径,在安装方便的同时尽量减少剥除长度。■ 单芯电缆的外护套也应剥除,但剥除长度稍大于穿刺线夹的宽度即可。
■ 严格参照华北标准图集《内线工程92DQ5-1》和建筑部标准图集《电气竖井设备安装04D701-1》有关
穿刺线夹的要求实施安装。
■ 剥除多芯电缆的外护套时,严禁割伤线芯的绝缘层,万一损伤后应及时按照一般电缆绝缘补救规范处
理,并接受绝缘测试。
■ 外套的剥除长度应不大于50倍的电缆直径,在安装方便的同时尽量减少剥除长度。
■ 单芯电缆的外护套也应剥除,但剥除长度稍大于穿刺线夹的宽度即可。
■ 外护套剥除后,应同时剪除裸露的电缆敷料,两端口用绝缘塑料胶带缠绕包裹,以不露出电缆内填充
敷料为准。
■ 在多条电缆并行安装的井道内,多个穿刺线夹的安装位置应不在同一平面或立面,应保持3倍以上的
电缆外径的距离,错开安装位置,以减少堆积占用的安装体积。
■ 用13号、17号封闭扳手、眼镜扳手、套筒扳手紧固穿刺线夹的力矩螺母直至脱落。力矩螺母脱落前,
严禁使用开口扳手、活动扳手、老虎钳等紧固螺母,遇到较硬电缆绝缘皮时,可以适当紧固力矩螺母下
的大螺母,以不压裂线夹壳体为准(通常3圈以内)。
■ 紧固双力矩螺母的穿刺线夹时,对两个螺母应交替拧紧,尽量保持压力的平衡。
■ 支电缆应留有一定余量后剪裁,但不应在井道桥架内盘卷。
■ 以电缆绝缘层的颜色或编号为准,严格检查对应支缆线的相位后再拧紧穿刺线夹。
■ 支电缆的外护套也应剥除,剥除断口主缆平齐,同时严禁割伤线芯的绝缘层。
■ 支电缆应完全穿过线夹,并露出足够余量以套紧支线端帽。对有硬质支线赌端或端帽的穿刺线夹,应
使支线完全触到端帽底面。
■ 选用穿刺线夹应满足电缆截面标称范围,在此前提下选用较大型号的。
■ 电缆应夹在穿刺线夹的弧口中间位置,目测不得偏高。
■ 在潮湿的电缆井道内,要严格注意支线断口毛刺不许刺破端帽,在极端潮湿环境下,用热缩材料或塑
料胶带包裹支线端头后,再戴紧端帽。
■ 用一个穿刺线夹做电缆续接时,严禁其承受径向拉力。建议一个连续点使用两个穿刺线夹,以承受电
缆径向拉力。注意这时一个穿刺线夹要使用两个端帽。
■ 选用一个穿刺线夹做U形分支时,以两条分支的额定电流之和小于穿刺线夹的额定电流为准。
■ 铠装电缆安装穿刺线夹时,外护套剥除后,两端要做等电位连接,其绝缘防潮处理参照国家或电力部
门规范,分支处需要灌注绝缘防护胶时,应计算散热。
■ 原则上不许重复使用穿刺线夹,也就是不能安装力矩螺母已脱落的穿刺线夹。
■ 安装完毕穿刺线夹后又要调整电缆摆放位置时,要注意不能使穿刺线夹的紧固螺栓直接顶触电缆,如
有直接顶触,应采取缠裹交代的或套戴帽等隔离措施,防止电缆电动力振动线夹螺栓截破电缆绝缘层。
■ 分支电缆与主电缆等线径时,不用加装保护;相差系数很大时,原则上分支线长度超过3米即要设保
护;相差系数0.35以下时,8米内可不设保护,相差系数0.55以下时,11米内可设保护;或参照相应标准
经严谨论证后是否加装支线保护。
北京正普瑞达商贸有限公司
如需其他信息请登录: www.ipc163.com.cn