用穿刺线夹怎么样?有在使用过程中有发生故障的么?
wangjiguang6688
2008年09月01日 08:43:45
只看楼主

大家都来说说穿刺线夹的不好处,或应用中出现的问题。我经历的工程中用过这东西没出现什么问题,不知大家在使用中有没有发生问题的?都来报个道吧。

大家都来说说穿刺线夹的不好处,或应用中出现的问题。

我经历的工程中用过这东西没出现什么问题,不知大家在使用中有没有发生问题的?都来报个道吧。
免费打赏
wangjiguang6688
2008年09月09日 23:28:24
2楼
没有用的么?怎么没人说话??:Q
回复
luoyanzhe
2008年09月10日 23:33:49
3楼
我做过一个路灯工程,300多套路灯都用的是穿刺线夹,质量很好,到现在快一年了,一点故障都没有。不过用的穿刺线夹质量还可以。
回复
liu19861603
2008年09月18日 11:20:07
4楼
在同负荷和同安装条件的情况下,应用穿刺线夹和应用分支电缆相比,材料费用要大大节省。特别对于低容量系统来讲,选用统一电流等级的穿刺线夹做电缆分支方式,材料费用的缩减就更加明显,加上安装方便,节省了现场施工劳力,总的建筑工程造价则会大大降低。
一般情况下,采用穿刺线夹要比预分支电缆的工程造价低20%~30%。
工程举例:现以我项目所承建的航空科技园配套项目为例,将这两种施工方案的住宅部分电缆敷设工程的造价做一详细比较。
本工程建筑面积52927m2,地下三层,地上19层。其中住宅用配电室均在地下二层,地上二层、三层间为设备夹层,三层以上为公寓住宅。
每层有5强电竖井,每层每竖井设一表箱,每表箱供电计量范围3-4户。按设计图纸要求,供电主电缆采用YJV-4*95+1*25,每路电缆每相供一个竖井的一层(即一表箱),零线地线共用。全楼共有70个表箱,分别由24根电缆供电。
下面仅以一电表箱进线敷设为例做一对比。
使用电缆穿刺线夹KW3-95工程造价
序号名称规格单位数量单价(元)金额(元)
1电缆YJV-4*95+1*50米6018611160
2穿刺夹KW3-95个675450
3出线BV-95米1232384
4出线BV-50米617102
汇总1209
使用预分支电缆YDF-YJV-4(1x95)+PE(1x50)/YDF-YJV-2(1x95)+PE(1x50)工程造价
序号名称规格单位数量单价(元)金额(元)
1电缆YJV4*95+1*50米501869300
2主电缆YJV-95米40411640
3主电缆YJV-50米1522.5337.5
4分支YJV-95米1241492
5分支YJV-50米622.5135
6分支头95/95个63502100
7分支头50/50个3290870
9吊头YDF-GJ-02个590450
10电缆拖挂架YDF-TG-22个590450
11固定夹具YDF-JJ-22个1040400
12分线箱个1800800
汇总16974.5
可见,采用预分支电缆方案的该处的造价为16974.5元,而采用穿刺线夹方案则仅需12096元,节约24%。通过以上比较可看出:
1.穿刺线夹选型简单方便,订货周期短,能满足建筑市场需要;
2.穿刺线夹施工快捷,维修方便,可节约工日;3.性价比合理,可节约投资。
回复
liu19861603
2008年09月18日 11:21:21
5楼
穿刺线夹ISICOMPACT

ISICOMPACT 可连接4*70-185MM2的主导体和4*6-70MM2的分支导体,并能被应用于各种型号的电缆(DIN/TGL)
◆插入简单:分支导体从旁边插入,减少了从前面插入时带来的时间损耗;不需要剥除绝缘层。
◆全方位安全:由全绝缘的聚酰胺制成,带电作业也很安全。
◆全方位控制:螺丝被上紧前接触板不会穿透进绝缘体内。
◆以小为大:一根螺栓就能连接所有的接触元件。
◆接触永久:自剪式螺丝能起到一个嵌入式转矩扳手的作用,来保证拧紧力矩达到最佳水平。压力片是弹簧支撑的,这样,接触力是持续的。
◆省心又省力:当突出的螺栓部分自行剪断时,安装过程已经完成。所以在使用时不必担心连接的不完整性,降低了发生差错的概率。
德国PFISTERER Gmbh 生产,从1970年开始,PFISTEER 公司的穿刺式线夹就成为连接技术的标准,已在世界各地安装、实验了百万套产品。
德国PFISTEER 公司是世界领先的电力工程跨国公司之一。该公司开发和生产供电网所有电压范围的接触元件和系统。产品包括电缆系统、电气元件、架空线附件和铁路接触网金具。
回复
liu19861603
2008年09月18日 11:25:27
6楼
一、 绝缘穿刺线夹概况

1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;
1.3 自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;
1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡;
1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,
符合DL/T765.1-2001标准;
1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV;
1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)。

二、产品性能实验

2.1 机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求;
2.2 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升;
2.3 热循环性能:符合GB/T2317.3-2000电力金具热循环试验标准;
2.4 防水绝缘性能:符合GB/T13140.4-1998第2部分标准的相关试验要求;
2.5 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试;
2.6 环境老化性能:在紫外线、干燥和潮湿的环境中,
温度变化和热冲击中暴露六个星期。
2.7 放火性能:连接器件的绝缘材料经受住热丝试验,
符合GB/T5169.4第4 ~ 10章要求。


三、为什么要选择绝缘穿刺线夹(IPC)
3.1 安装简便
不需剥去电缆的绝缘皮做电缆分支,接头完全绝缘;不需截断主电缆,
可在电缆任意位置做分支;安装简便可靠,只需用套筒扳手,可带电安装。
3.2 使用安全
接头耐扭曲、防震、放火、防水、防电化腐蚀老化,无需维护,
已成功使用30年。
3.3 节约成本
安装空间极小,节省桥架和土建费用;建筑中应用,不需要终端箱、分线箱,
不需要电缆返线,节省电缆投资;电缆+线夹的费用低于其他供电系统。





6.1 穿刺方式能做到良好接触吗?
两导体间一般的平面连接, 在显微镜下观察都是多点接触, 只有真正
的深入交叉接触, 才能保证高校的电气连接.
6.2 通电后发热情况怎样?
IPC线夹内穿刺连接片采用特殊合金, 其电阻小于等长同径电缆的电阻,
保证了电流经过时发热低于同径电缆.
6.3 铠装和护套电缆怎样使用?
仅在分支处剥去20~50厘米的铠装护套,不用剥去导线的绝缘层,不需要
截断和破损线缆,在每一相线上用IPC分支, 再将两端铠装做等电位连接密封.
6.4 IPC防水吗?
若安装正确, 个别IPC 置于水下上安全的, 但由于施工不当的缘故, 有些
情况使线夹长期置于水下工作会可能发生事故,所以低埋或水下工作建
议采用防水接线盒.
6.5 对绝缘层硬度较高的交联电缆可以使用吗?
IPC能透绝缘硬度较高的交联电缆, 保证使用的效果.
6.6 绝缘穿刺线夹能在北方严寒的气温条件下使用吗?
由于绝缘穿刺线夹的壳体和密封件分别是以特殊的工程塑料和硅橡胶为
主要材料特制而成, 故能在低温-40℃以下正常工作而不老化.
回复
liu19861603
2008年09月18日 11:25:53
7楼
::handshake
回复
938682
2008年12月11日 20:43:30
8楼
非常感谢:victory:
回复
szwsd
2009年07月31日 14:52:42
9楼
我公司是研发、设计,生产、代理销售为一体的实业公司,拥有资深的软硬件开发工程师,公司拥有先进的管理模式,同时公司凭借人性化的管理“以德为本,和谐发展”的核心理念以及雄厚的技术基础和强大的网络销售优势,成为本行业的领军企业.

公司主要研发、生产、销售兼代理: 1. 组合式接线端子、梳形汇流排、汇流型接线端子、绝缘穿刺线夹、光电耦合接线端子、光电耦合器、继电耦合接线端子、继电耦合器、智能无功功率自动补偿控制器,PCB接线端子、轨道式接线端子排 、接插件;继电器、互感器、传感器、接触器、变送器、断路器、熔断器、冷压接线端子、电度表接线盒、多用途接线端子、笼式弹簧接线端子、抗干扰型接线端子、DK72挤压型条、过电压保护端子、带电子元件式接线端子排、I/O接口装置、JF5系列板式螺钉压接端子、JM1型小母线接线架、JF6系列底座封闭型接线端子排、空调端子、JY系列连接端子、TC系列大电流端子、电气安装轨系列、风扇及过滤器、电缆接头,各种仪器仪表、按钮开关,指示灯、游戏机按钮开关、微动开关,纽子开关,电源插座,按键开关,滑动开关,船型开关,凸轮开关、通断开关、安全开关、万能转换开关、警示灯、密封箱、集合指示灯.断路器,限位开关及工具。 2, 销售ABB全系列产品。 3.承接楼宇、工厂供水及自动化工程开发,设计,施工. 4.专业维修保养各类泵浦. 5.经销丹麦格兰富、德国威乐水泵及其服务零备件。
电话:0755-27330053-608 13026664976 518103 价格面议
联系人:陈先生
网址: http://www.zgwsd.com
传真:0755-27384859
回复
xp9999xp
2009年08月01日 16:03:40
10楼
穿刺线夹现在情况怎么样不清楚,以前做过2个工程,一次全开通的情况没有,总有接触不好的。后来都用保护型T接端子或非保护型T接端子箱。