我现在在一家房产开发公司当业主,最近有一个工程,设计院将电缆穿刺线夹设计在吊顶里使用,不知是否可行?会不会有安全隐患?哪位高手有这方面的经验?
我现在在一家房产开发公司当业主,最近有一个工程,设计院将电缆穿刺线夹设计在吊顶里使用,不知是否可行?会不会有安全隐患?哪位高手有这方面的经验?
2楼
恳请指教!
回复
3楼
没有人知道吗?
回复
4楼
可以,但若是消防供电线路,要采用防火型。
回复
5楼
楼上的兄弟,先谢过。是防火穿刺线夹吗?
回复
6楼
不可以!!吊顶内线路辐射必须穿金属管!电缆穿刺线夹没有办法处理!
回复
7楼
我不敢。
回复
8楼
电缆穿刺线夹可以放到桥架内
可以浏览一下 http//www.slsicame.com
回复
9楼
我只在电缆竖井里见过。在吊顶里应该不可以。
回复
10楼
电缆穿刺也属于电缆分支,要确定其防护性和可维护性。建议做一个电缆分支箱,将穿刺线夹放在分支箱里
回复
11楼
电缆穿刺线夹放在铁槽中就可解决问题.
回复