消防前室内的消火栓可计入布置总数内?
hnxz2000
hnxz2000 Lv.2
2005年11月17日 17:32:05
只看楼主

我去年设计一高层商住楼(二十八层,建筑高度80多米),住宅部分:用防火门把消防前室与住宅公共前室隔开,当时我在消防前室设一个单栓消火栓,住宅公共前室内设一双栓消火栓。甲方要求把住宅公共前室内的消火栓改为单栓。我在规范上找不到有关规定,只有给排水技术措施上提到可把消防前室的消火栓可计入布置总数内。各位同行,给点建议,急!!!!

2005年11月17日 20:04:04
2楼
如果室内任何部位能满足两股水柱同时到达,那么双栓可以改成单栓。不能只听甲方的意见,我们还是按规范办事。还有,据我所知消防前室及屋顶试验用的消火栓都不计入消火栓总数内。
回复
yjjnf2000
2007年04月03日 00:09:22
3楼
给排水技术措施(163)上提到可把消防前室的消火栓可计入布置总数内。
但建规条文解释上又不可以,到底听哪个的?
困惑ing
回复
cxy1689
2007年04月03日 15:54:16
4楼
《建筑设计防火规范》中8.4.3条的条文说明中有,“消防电梯间前室的消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。”
回复
shenwei407
2007年04月04日 09:51:46
5楼
简单
回复
水锤
2007年04月04日 11:12:34
6楼
这个问题已经讨论过几次了.首先遵照规范,如果没有明确答案.就要从实际出发.个人理解如下:
消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓的总数内,应为专用。
消防队员里利用消防电梯前室设置的消火栓,开辟象火场进攻的通路,通路打开以后,应该考虑利用就近的消火栓灭火。通向室内的门为乙级防火门,充满水的压力较高的水龙带从该门通过,使防火门无法正常关闭,防火门不能起到防火的作用。
回复
wopwps
2007年04月04日 12:33:47
7楼
这个问题其实没有争论的必要,这是不同规范之间不统一产生的矛盾,此问题的解决只能是规范定制部门去完善的问题,拿来讨论没有任何的意义,到最后的结果就是没有结果.
回复
yanglan
2007年04月04日 13:02:08
8楼
住宅可以算,公建是不行的。没有规范这么说,但是很多地方是这么理解的
还有,高规的规范编制组是不同意计算的,以前有资料介绍过,好象是江苏的专家答疑,说的是请示过规范编制组,
所以最好是不要算。
而且,姜大师讲的很详细了,分专用和兼用。专用的话水带不能太长。
回复
gdslrq220
2009年10月13日 20:03:17
9楼
不能算。还有,你这是28层的建筑,还用双栓?规范是18层以下的住宅楼才可以用。
回复

相关推荐

APP内打开