请问各位大侠,在电气图纸中看到ACE的敷设方式,我从没有见到过这种类型的,请教各位大侠!
请问各位大侠,在电气图纸中看到ACE的敷设方式,我从没有见到过这种类型的,请教各位大侠!
2楼
穿焊接钢管敷设 SC
穿电线管敷设 MT
穿硬塑料管敷设 PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC
电缆桥架敷设 CT
金属线槽敷设 MR
塑料线槽敷设 PR
钢索敷设 M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC
穿金属软管敷设 CP
直接埋设 DB
电缆沟敷设 TC
混凝土排管敷设 CR
AB/沿或跨梁(屋架)敷设
BC/暗敷在梁内
AC/沿或跨柱敷设
CLC/暗敷在柱内
WS/沿墙面敷设
WC/暗敷在墙内
CE/沿天棚或顶板面敷设
CC/暗敷在屋面或顶板内
SCE/吊顶内敷设
ACC/暗敷在不能上人的吊顶内
ACE/在能进人的吊顶内敷设
F/地板或地面下敷设
回复
3楼
很全了,我就不说了!!!
回复
4楼
谢谢各位大侠的帮助,让我受益匪浅,谢谢你们啦!!!!
回复
5楼
xiexie
回复
6楼
真的太谢谢了
回复
7楼
感谢二楼镇有耐心,回答得很详细,让大家都受益的,感谢了!!
回复
8楼
二楼说得很全了
回复
9楼
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
FC: 暗敷设在地面内
SCE是吊顶内敷设,要穿金属管
回复
10楼
正想问CLE是什么方式呢,太感谢了!
回复
11楼
真是太感谢了
我碰到好多没见过的
这下真全了
回复