某工程(普通厂房)场地位于山间凹地,各层岩土特征自上而下如下:1层耕土,厚度小,层底埋深0.4-0.5米,2层粉质粘土(局部夹粘土、含有机质粉质粘土)层底埋深4.1-8.8米。3层粉质粘土(局部夹泥炭、含有机质粘土)层底埋深11.9-13.8米。场地地下水类型为潜水,静止水位埋深为0.5-1.6米,地下水主要接受大气降水的补给,水位受季节性降水影响较大,变富约为1米。场地抗震设防烈度为8度,建筑场地属二类,,无湿陷性,地下水具弱腐蚀性,场地土具中等腐蚀性,2层特征承载力105KPA,3层特征承载力110KPA,方案建议一般建筑物和轻型设备基础,采用开挖垫层法处理地基,将地基土开挖至2层粉质粘土一定深度,块石夯实后分层回填素土或沙砾石垫层至基础底面,其上可采用条形基础或独立基础。
目前开挖半米后地下水涌出,降水量大,现在实际应采用何种地基处理方法???
12楼
外防水如何处理呢?
回复
13楼
地下水池底板及侧墙部分采用表面涂水泥基渗透结晶型防水涂料,迎水面1底2面,厚1.0mm,背水面1底1面,厚0.8mm。防水涂料施工在试水后进行。
回复
14楼
高手
长见识了
回复
15楼
造价会不会太高,我们这正在做类似的工程,挖下1米多,水如泉涌,还拌有塌方,技术部门怕降水造价高,采用木板桩桩兼钢板桩支护,强制排水,不知道方案可不可行????
回复
16楼
从楼主提供的地层结构分析,当开挖深度不大于4、5m时,可以不必采用专门降水措施,直接在基坑集水抽取即可。
不论何种地层,在其孔隙、裂隙中都含有或多或少的地下水,在水文地质上称为静储量。随有基坑沿伸;静储量必然会向基坑中排出,基坑涌水是一种很正常的现象。随基坑的排水疏干,静储量也会逐步消耗和减少,因此在大多情况下地下水静储量对浅基坑危害是不大的,甚至是可是忽视的。
对基坑施工构成威胁的主要是来自更大范围的动储量。本案例的工程位于山间洼地之中,是一个有利于地下水动力补给的部位;但地层中还没有发现渗透系数较大的透水层,故猜测本基坑的动力补给量也是有限的。建议帖主进一步分析本基坑周边的水文地质条件,才采取合理的预防措施。
回复
17楼
楼上的分析的有水平,谢谢指导
回复
18楼
如果在冬季施工可以考虑16楼的意见,如果夏季又逢暴雨或长雨季影响,降水工作不如做隔水工作处理,此类的工程项目重点看地下水的补给来源和流量,从资料看已经到冬季仍有这样大的水量,建议首先应再分析一下场地的水文地质条件,查清补给来源和涌水量,当涌水量太大,降水不适宜时,建议用隔水措施处理,坑内采用集中降水,隔水结构可采用深搅墙。地下结构的设计和施工尚要考虑好地下水的上浮作用,必要的时候应有抗浮措施处理。
回复
19楼
将换填基础改为桩基础
回复
20楼
普通厂房如果基础深度在1米左右,直接用几台泵抽水就可以了,基础采用条基基本上可以满足。如果基础较深,建议采用井点排水。不过,后一种成本要多很多,一般在6W左右。
回复
21楼
请问这种情况下
计算基础要考虑那些?
回复