某工程(普通厂房)场地位于山间凹地,各层岩土特征自上而下如下:1层耕土,厚度小,层底埋深0.4-0.5米,2层粉质粘土(局部夹粘土、含有机质粉质粘土)层底埋深4.1-8.8米。3层粉质粘土(局部夹泥炭、含有机质粘土)层底埋深11.9-13.8米。场地地下水类型为潜水,静止水位埋深为0.5-1.6米,地下水主要接受大气降水的补给,水位受季节性降水影响较大,变富约为1米。场地抗震设防烈度为8度,建筑场地属二类,,无湿陷性,地下水具弱腐蚀性,场地土具中等腐蚀性,2层特征承载力105KPA,3层特征承载力110KPA,方案建议一般建筑物和轻型设备基础,采用开挖垫层法处理地基,将地基土开挖至2层粉质粘土一定深度,块石夯实后分层回填素土或沙砾石垫层至基础底面,其上可采用条形基础或独立基础。
目前开挖半米后地下水涌出,降水量大,现在实际应采用何种地基处理方法???
2楼
先降水,在离基础外围3--5米处挖降水井,井深应比基底低1--2米用水泵抽水,快挖快填就是了。注意因地下水位较高,下部填一些砾径大一些碎砂石透水层 300--500mm厚,同时还要防止
填成橡皮土。
回复
3楼
先降水!施工技术上有这个的具体施工方法!
回复
4楼
看介绍地下水可能比较难降低,如果按强降水的措施可能造成大面积失水,后果比较严重,建议采用石灰桩固结土比较稳妥。
回复
5楼
我感觉楼上的建议好,降水比较困难。
回复
6楼
刚碰到一个同样问题,地下水位很高,结果方案经评审,决定将换填基础改为桩基础。
回复
7楼
降水和采用桩基础哪个综合造价低一些呢?现有地下水池,在这种情况下设计时应注意什么?场区排水系统管道基础如何处理。
回复
8楼
首选是降水,但条件影响下降水的实现可嫩存在问题即有较大风险时,将改变基础形式。
地下水池是关键结构,如抗裂不过关将影响其他结构物,风险问题得重新评估。
排水系统基础应该在粉质粘土层能得到保证,采用碎石砂垫层应该没问题。
个人意见,仅供参考。
回复
9楼
在高地下水位下,地下水池结构设计,基础设计应如何考虑,抗渗采用什么方式,提高混凝土抗渗标号,目前设计只是顶板,底板配有钢筋,池壁采用S6抗渗素混凝土,这种情况下需要做什么样的处理???
回复
10楼
啊,水池壁采用素砼,土压力怎么抵抗.也要配筋的.
回复
11楼
基础设计采用形式已有建议,最后得看楼主了。
场地抗震设防烈度为8度,建筑场地属二类.因此池壁不能不配筋,水池采用S6抗渗已经够了,
具体不知池体重要性,如重要建议一并采用外防水!
回复