2楼
不能,规范规定,不同回路的电线不能同管,况且电源不同。
回复
3楼
我是指带蓄电池的应急灯的电线是否可以和一般照明供用一个管
回复
4楼
带蓄电池的应急灯及疏散灯可不可以和照明、插座共回路呢?
回复
5楼
我做过的是有应急照明回路就接应急的,没有的话就接普通照明回路:)
回复
6楼
不可以,应急照明回路应单独一个回路。
回复
7楼
我也认为不可以,毕竟负荷等级不一致,
回复
8楼
最好不要
最后可能审图的没看到
监理没看清
但是自己做设计最好不要这样,为什么需要这样的省钱呢?
一家之言
回复
9楼
按《民规》13.9.12.4条不允许
回复
10楼
不能啦,要分开回路
回复
11楼
不能共回路,也不能共管敷设,消防设备配电要考虑最不利的情况,如果共回路、共管,当普通设备出问题时,就会影响应急照明的正常使用。
回复