首先,我是不想麻烦建筑,做变动,一梯两户的,入户口附近,实在没有的地方放消火栓,可以放在休息平台上吗?详细看图
首先,我是不想麻烦建筑,做变动,一梯两户的,入户口附近,实在没有的地方放消火栓,可以放在休息平台上吗?
详细看图
2楼
这样的核心筒,不放在休息平台,你准备放在哪里?:lol
回复
3楼
是我如图所示吗?
回复
4楼
我又上传的图片,是如图所示吗
回复
5楼
可以放在休息平台上!见高规7。4。6。1
回复
6楼
我发的第二张图片,已经示意消火栓,但是消火栓肯定要用安装的,而且,我感觉楼梯间墙厚200,那可能不好用240厚的消火栓箱,你说呢????
回复
7楼
建筑设置有问题吧。
12层的住宅,应该设消防电梯,有消防电梯就应该设消防电梯前室。4.5方。此截图中没有电梯前室。
回复
8楼
可以放在休息平台。。:time:
回复
9楼
和我做的一个11层的简直是一模一样啊!!!
回复
10楼
我就放在休息平台了
回复
11楼
我就放在休息平台了
回复