应急照明
tanglwy
Lv.2
2005年11月11日 18:11:18
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:疏散指示标志和安全出口标志灯要用开关控制吗?
请问:疏散指示标志和安全出口标志灯要用开关控制吗?
免费打赏
tanglwy
2005年11月13日 20:55:17
12楼
两种情况都有应根据实际情况安排.
怎么安排??
回复
sukura916
2005年11月21日 09:59:22
13楼
好像到处都可以看到哦,真的没有用开关的,都是常亮的
回复
fdlight
2005年11月21日 10:45:46
14楼
没有开关,是常有电,但不是常亮
回复
lsp9816dq
2005年11月21日 16:47:35
15楼
根据规范疏散指示标志和安全出口标志灯的设置位置是有规定的,而这些地方大多自然采光不好,或使用频率较高,且这些指示灯的耗电并不大,于节能没多大意义,故没必要设开关.楼上的你看呢?
回复
上一页
相关推荐
消火栓、应急照明灯具、灭火器防伪指南
电气资料库
2024-04-09 11:32:04
单层戊类厂房需要设置应急照明系统吗
照明工程
2024-03-12 16:05:33
有没有知道应急照明灯具E3和E4两个类型的区别?
供配电技术
2024-03-11 20:20:01
应急照明配电箱应采用下出口进线方式
照明工程
2024-03-07 13:26:42
应急照明和疏散指示系统审查验收最新标准规范!
工程项目管理
2024-02-08 09:57:41
张家富:对消防应急照明和疏散指示系统设计的一些思考
照明工程
2024-01-15 13:42:43
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与要求
照明工程
2024-01-02 13:48:59
室外钢楼梯应急照明怎么设置
电气施工图
2023-11-28 09:51:16
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
照明工程
2023-10-27 15:38:18
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
照明工程
2023-10-18 13:42:48
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置
照明工程
2023-08-24 09:23:56
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
照明工程
2023-08-23 11:20:27
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明?
照明工程
2023-08-02 11:18:32
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?
照明工程
2023-06-28 11:37:44
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
照明工程
2023-06-25 10:35:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开